Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?  (Přečteno 28823 krát)
Róbert Gelem
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.03.2009, 20:36 »

Čo sa udeje, keď sa z nejakých príčin odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?

Vieme, že je to jedna z nevýhod ochrany samočinného odpojenia napájania.
Je zrejmé, že pri poruche chránič nebude fungovať.
Ako tomuto javu zamedziť, okrem toho, že sa ochranný vodič sa nesmie istiť a spoje musia byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu?


#105
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2009, 22:03 »

Čo sa udeje, keď sa z nejakých príčin odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?

Vieme, že je to jedna z nevýhod ochrany samočinného odpojenia napájania.
Je zrejmé, že pri poruche chránič nebude fungovať.
Ako tomuto javu zamedziť, okrem toho, že sa ochranný vodič sa nesmie istiť a spoje musia byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu?

Proudový chránič nezareaguje, pokud z chráněného pracovního obvodu neunikne poruchový proud. Pokud unikne, pak chránič reaguje a vypíná obvod s vodičem PE nebo bez něj. 
podivej
Kdysi jsme zkoušeli funkci chrániče a zjistili jsme, že pokud opravdu naším tělem neproteče proud chránič nereaguje. Až se uzemníme, proud proteče a chránič vypíná (doufejme, že vždy). 

tanecek
Tedy teoreticky: pokud tělem neprojde poruchový vypínací proud, fíčko nezareaguje,
ale asi ani nezabije.

A teď co s tím vodičem PE?  piskaci

Jak to vidíte ostatní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Róbert Gelem
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.03.2009, 22:23 »

No to som rád a ďakujem za vysvetlenie,teda mám tomu rozumieť,že ochranný vodič PE pri ochrane nebude chýbať a keď sa budem držať neživej časti spotrebiča aj pri odpojenom PE vodiči a budem dobre uzemnený,nemalo by sa mi nič stať?Môžem to teda v kľude vyskúšať?

Proudový chránič nezareaguje, pokud z chráněného pracovního obvodu neunikne poruchový proud. Pokud unikne, pak chránič reaguje a vypíná obvod s vodičem PE nebo bez něj. 
podivej
Kdysi jsme zkoušeli funkci chrániče a zjistili jsme, že pokud opravdu naším tělem neproteče proud chránič nereaguje. Až se uzemníme, proud proteče a chránič vypíná (doufejme, že vždy). 

tanecek
Tedy teoreticky: pokud tělem neprojde poruchový vypínací proud, fíčko nezareaguje,
ale asi ani nezabije.

A teď co s tím vodičem PE?  piskaci

Jak to vidíte ostatní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.03.2009, 22:30 »

Môžem to teda v kľude vyskúšať?
No to jste mě rozesmál!
Na to se ptejte výrobce toho chrániče, ne mě nebo tady lidí v diskusích!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Zbyněk Novák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.03.2009, 22:49 »

vodič PE je tam právě proto, aby poruchový proud nešel přes člověka do země, ale aby šel tím PE vodičem. Takže člověka tam ani není potřeba k tomu, aby chranič zareagoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 17.03.2009, 22:55 »

Nejenže člověka není třeba, ale hlavně člověk není vhodný. Poruchový proud musí být odveden vodičem PE, vybavovací proud 30 mA je velmi nebezpečný proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #6 kdy: 17.03.2009, 22:56 »

Čo sa udeje, keď sa z nejakých príčin odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
Správně by se nemělo stát nic, protože PE vodičem nemá téci žádný proud. Jenže z některých spotřebičů proud na PE uniká, buďto přes kondenzátory nebo špatnou izolací. Když bude PE úplně odstřižen, může se z něj stát vysílací anténa. Když bude přizemněn jinde, akorát se změní cesta proudu, což může vytvořit smyčku, fungující opět jako anténa.

Z bezpečnostního hlediska záleží na tom, kde se PE přeruší a jestli člověk někte toto přerušení spojí svým tělem (jednou rukou se dotkne kostry spotřebiče za přerušením, druhou se dotkne uzemněné železné trubky).

Proudový chránič přerušení PE nepozná, dokud je součet proudů na pracovních vodičích menší než vybavovací proud chrániče. Toto by měl poznat napěťový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.03.2009, 22:56 »

vodič PE je tam právě proto, aby poruchový proud nešel přes člověka do země, ale aby šel tím PE vodičem. Takže člověka tam ani není potřeba k tomu, aby chranič zareagoval.
To samozřejmě ano, ale pokud člověk neuzavírá obvod, tak se nic neděje. To znamená, že v případě odpojeného PE vůbec nemusíte vědět, že je přerušený i když spotřebič bude probíjet na kostru. Možná to bude trošku brnět. Pak se druhou rukou dotknete vodovodní baterie a dostanete šlupku.
A tehdy budete vzpomínat na toho, kdo je výrobcem vašeho fíčka  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Michal Dorničak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.03.2009, 22:57 »

No to som rád a ďakujem za vysvetlenie,teda mám tomu rozumieť,že ochranný vodič PE pri ochrane nebude chýbať a keď sa budem držať neživej časti spotrebiča aj pri odpojenom PE vodiči a budem dobre uzemnený,nemalo by sa mi nič stať?Môžem to teda v kľude vyskúšať?

Pokud bude spotřebič probíjet a vy budete  dobře uzeměný ,tak přes vaše tělo poteče poruchový poud do země ,  pokud proudový chránič pozdě vybaví nebo bude vadný ,  tak vas to muže zabít dabel.Přerušení vodiče PE je velmi nebezpečné pozor .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #9 kdy: 17.03.2009, 23:12 »

Přesně jak píše pan Dorničák.
Když se odpojí PE vodič, pak ho nahrazujete vy a může vás to zabít - v tuto chvíli totiž chránič sice vypne, ale už vás to nemusí stačit zachránit - je to totéž jako když se dotknete živé části obvodu chráněné chráničem - ani tady vás chránič nemusí ochránit před smrtí - bude mít jen funkci doplňkové ochrany - viz ČSN 332000-4-41 - Ochrana před neb. dotykem živých částí - chránič zde plní vždy JEN FUNKCI doplňkové ochrany.

Pro bezpečnou instalaci je nepřerušený PE vodič naprostou nezbytností ochranných prvků a obvodů! Při jakékoliv poruše se totiž právě přes PE uzavírá poruchový proud, který chránič (nebo taky jistič, pojistka) automaticky odpojí porouchaný obvod - a to IHNED při vzniku poruchy! Nikoliv až se ho dotknete. To je smyslem Ochrany před nebezpečným dotykem NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - vypnout hned při vzniku poruchy!

Píšu o tom podrobněji rovněž v příspěvku ze dne 11.3. na jiné diskusi zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10892.msg81317.html#msg81317
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
IM
« Odpověď #10 kdy: 17.03.2009, 23:13 »

A jak se ten vodič PE odpojí? Sabotáží?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2009, 23:19 »

Pro p. Fasulise:
Ale místo ČSN 332000-4-41 už máme ČSN 332000-4-41, ed. 2 s novými pojmy, asi by se měly používat.
(tím ji ale neobdivuji). Takže to co jste napsal není v souladu s platnou normou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 17.03.2009, 23:22 »

A jak se ten vodič PE odpojí? Sabotáží?
Těch způsobů může být hodně. Jen si představme, že někdo si vymění průběžnou zásuvku a nezapojí jeden PE. Takže skoro sabotáž. Nebo si vyrobí dvoužilovou prodlužku. Takže zase skoro sabotáž.

Ve škole jsme právě zkoušeli různé varianty, které mohou nastat. Jsem si jistý, že dnes už nic takového v praktických osnovách nenajdete :-)
A od té doby vím, že ten, koho pořádně nepokopala, nemá patřičný respekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Tomáš Jarovec
« Odpověď #13 kdy: 17.03.2009, 23:26 »

A jak se ten vodič PE odpojí? Sabotáží?
Třeba. Ale někdy se prostě jen ulomí, nebo vypadne ze špatně utažené svorky. Možností je víc. Výhodou oproti TN-C instalacím je, že se obvykle nepřepálí protékajícím proudem.

Přerušení PE může být zajímavé také tehdy, když jím protékají vyrovnávací proudy mezi dvěma místy. Například část proudu z bodu rozdělení PEN může téct PE vodičem do železné trubky pospojovaného plynovodu, plynovodem do sklepa k dalšímu uzemnění plynovodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #14 kdy: 17.03.2009, 23:57 »

Při teoretických úvahách by se asi nemělo uvažovat s kumulací náhodných poruch, pak můžeme dospět pouze k negativnímu závěru (ve stylu: co když na semaforu bude ve všech směrech zelená).
Například se mi tedy přeruší vodič PE v 3 žil. kabelu od chrániče do koupelny. Zde se vlivem další poruchy dostane napětí na kovové části. Co se stane? Poruchový proud se uzavře jiným obvodem (přes pospojování např. topení na zem a chránič vypne i při přerušeném vodiči PE.
Uvažovat  přerušení PE i pospojování je už asi příliš, ale není to 100% vyloučeno, asi jen 99,99.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 18.03.2009, 01:40 »

No to som rád a ďakujem za vysvetlenie,teda mám tomu rozumieť,že ochranný vodič PE pri ochrane nebude chýbať a keď sa budem držať neživej časti spotrebiča aj pri odpojenom PE vodiči a budem dobre uzemnený,nemalo by sa mi nič stať?Môžem to teda v kľude vyskúšať?

No moc bych to nezkoušel, chránič 30mA vypíná kolem 20mA a to sakra bolí, navíc je tu riziko, že chránič smrti nezabrání dochází k tomu prý zhruba v 10% případů u osob se slabším srdcem a u případů, kdy proud projde srdcem v určitém cyklu.

Jednou jsem to nechtěně vyzkoušel, dostal sem kopanec, ucukl sem, chránič nevybavil a bolelo to dost.

I když bude přerušen vodič PE tak chránič pokud je v pořádku při průchodu nebezpečného proudu tělem vypne a vzhledem k rychlosti vypnutí by člověk měl pocítit jen nepříjemné kopnutí, pokud nebude mít smůlu a nebude patřit do těch 10%,  nebo se nezabije např. pádem ze žebříku následkem leknutí.

0,5 – 2 mA   člověk začíná vnímat elektrický proud
10 – 25 mA   bolestivé svalové křeče, nelze povolit sevření
50 – 80 mA   zástava dechu a srdce, bezvědomí
nad 0,1 A   smrtelný proud
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 18.03.2009, 08:51 »

No moc bych to nezkoušel, chránič 30mA vypíná kolem 20mA a to sakra bolí, navíc je tu riziko, že chránič smrti nezabrání dochází k tomu prý zhruba v 10% případů u osob se slabším srdcem a u případů, kdy proud projde srdcem v určitém cyklu.

Jednou jsem to nechtěně vyzkoušel, dostal sem kopanec, ucukl sem, chránič nevybavil a bolelo to dost.

I když bude přerušen vodič PE tak chránič pokud je v pořádku při průchodu nebezpečného proudu tělem vypne a vzhledem k rychlosti vypnutí by člověk měl pocítit jen nepříjemné kopnutí, pokud nebude mít smůlu a nebude patřit do těch 10%,  nebo se nezabije např. pádem ze žebříku následkem leknutí.

0,5 – 2 mA   člověk začíná vnímat elektrický proud
10 – 25 mA   bolestivé svalové křeče, nelze povolit sevření
50 – 80 mA   zástava dechu a srdce, bezvědomí
nad 0,1 A   smrtelný proud

To: ALCR Pěkně popsáno!
Mám za sebou tisíce kopanců z montáží na vysokých pecích, a tak už s dotykem podvědomě počítám s peckou. Minimalizuji rizika abych ji nedostal.
Jak ALCR píše, věřím tomu, že někoho může totálně skolit i menší proud a nemusí to být zrovna 0,03A. Stačí být unaven, jiné tělesné konstrukce a hlavně něco jiného je kopanec v rozvodně (kde s tím počítám) a něco jiného v kuchyni, když si jdu pro jídlo.

A podle mne nejlepší odpověď
na Vaši otázku:
měl Georgis Fasulis ... Když se odpojí PE vodič, pak ho nahrazujete vy ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 18.03.2009, 09:27 »

Když pominu fyziologické účinky průchodu el. proudu lidským tělem, mělo by proudovému chrániči být naprosto lhostejno, zda je PE vodič připojený, nebo ne. Prostě v případě rozdílu proudu na diferečním trafu cca 20-30 mA vypne. Přes co a kam proud uniká naštěstí neřeší.

Naopak funkci jističe to jedno nebude a v nepříznivém případě bude na poruchou oživlé neživé části nebezpečné napětí. A jistič může držet, neboť je projektován na určitou velikost impedance smyčky, která se přerušením  PE vodiče určitě nesníží.

Pokud máme v tomto případě osazený proudový chránič a dotkneme-li se takovéhoto předmětu dostaneme bombu a chránič pravděpodoně vybaví a zachrání nám život. Pokud chránič není, dostaneme bombu a podle situace a momentálního štěstí buď přežijeme a nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.