Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Miroš Jan:
Vše záleží na napětí a na kategorii užití (norm)
Každý dobrý výrobce to má v katalogu popsané AC-1 až AC-53 pro střídavý proud,
DC-1 až DC-6 pro stejnnosměrný proud. Člověk musí vědět na co ten konkrétní stykač bude používat. ;)
Václav 3:
to kolega Miroš: ještě by bylo dobré dodat co tyto kategorie znamenají.
AC = střídavý proud
DC = stejnosměrný proud
AC - 1 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC - 2 Kroužkové motory, spouštění a vypínání motorů v chodu
AC - 3 Motory s kotvou na krátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC - 4 Motory s kotvou na krátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod
AC - 5a Spínání výbojek
AC - 5b Spínání žárovek
AC - 6a Spínání transformátorů
AC - 6b Spínání kondenzátorů
AC - 7a Spínání induktivních zátěží v domácnostech
AC - 7b Spínání motorů v domácnostech
AC - 15 Spínání střídavých elektromagneti ckých zátěží v pomocných obvodech
DC - 1 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
DC - 3 Derivační motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 5 Sériové motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 13 Řízení stejnosměrných elektromagnetů
DC - 14 Řízení stejnosměrných elektromagneti ckých zátěží s hospodárnými odpory v obvodu
dle ČSN EN 60947-4-1
Pro tyto kategorie se udává jmenovitý pracovní proud, elektrická trvanlivost a maximální spínaný výkon pro běžná siťová napětí.
Dále se u stykačů udává jmenovitý tepelný proud Ith, jmenovité izolační napětí a maximální proudová hodnota a charakteristik a předřazené pojistky jako ochrana proti zkratu.
Všechny proudové údaje (A) jsou vztaženy k jednomu hlavnímu kontaktu, případně pomocnému kontaktu (AC - 15, DC - 13, DC - 14)
Miroš Jan:
TO : ¨Václav 3
Napsal ste to pěkně, a výte co jednotlivé kategorie znamenají ?
Václav 3:
Já to vím velice dobře, Vy možná také, ale evidentnímu laikovi z původního dotazu asi pouhá citace kategorií AC a DC nepomůže ani k částečnému pochopení problému.
Miloš Ralbovský:
Všetkým vďaka, o.i. jedná sa o spínanie odporovej záťaže.