Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?

<< < (2/2)

Miroš Jan:
Vše záleží na napětí a na kategorii užití  (norm)
Každý dobrý výrobce to má v katalogu popsané  AC-1  až AC-53 pro střídavý proud,
DC-1 až DC-6 pro stejnnosměrný proud. Člověk musí vědět na co ten konkrétní stykač bude používat. ;)

Václav 3:
to kolega Miroš: ještě by bylo dobré dodat co tyto kategorie znamenají.

AC = střídavý proud
DC = stejnosměrný proud



AC - 1    Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC - 2    Kroužkové motory, spouštění a vypínání motorů v chodu
AC - 3    Motory s kotvou na krátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC - 4    Motory s kotvou na krátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod
AC - 5a  Spínání výbojek
AC - 5b  Spínání žárovek
AC - 6a  Spínání transformátorů
AC - 6b  Spínání kondenzátorů
AC - 7a  Spínání induktivních zátěží v domácnostech
AC - 7b  Spínání motorů v domácnostech

AC - 15  Spínání střídavých elektromagneti ckých zátěží v pomocných obvodech



DC - 1    Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
DC - 3    Derivační motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 5    Sériové motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění

DC - 13  Řízení stejnosměrných elektromagnetů
DC - 14  Řízení stejnosměrných elektromagneti ckých zátěží s hospodárnými odpory v obvodu


dle ČSN EN 60947-4-1


Pro tyto kategorie se udává jmenovitý pracovní  proud, elektrická trvanlivost a maximální spínaný výkon pro běžná siťová napětí.

 Dále se u stykačů udává jmenovitý tepelný proud Ith,  jmenovité izolační napětí a maximální proudová hodnota a charakteristik a předřazené pojistky jako ochrana proti zkratu.

Všechny proudové údaje (A) jsou vztaženy k jednomu hlavnímu kontaktu, případně pomocnému kontaktu (AC - 15, DC - 13, DC - 14)

Miroš Jan:
TO : ¨Václav 3

Napsal ste to pěkně, a výte co jednotlivé kategorie znamenají ?

Václav 3:
Já to vím velice dobře, Vy možná také, ale evidentnímu laikovi z původního dotazu asi pouhá citace kategorií AC a DC nepomůže ani k částečnému pochopení problému.

Miloš Ralbovský:
Všetkým vďaka, o.i. jedná sa o spínanie odporovej záťaže.