Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?

(1/2) > >>

Miloš Ralbovský:
Výrobca udáva max trvalý prúd napr. pri 16A 3f stykači 16A. Myslí sa tým celkový prúd všetkých fáz alebo prúd tečúci len jedným párom kontaktov?

#112#

Petr Doležal:
Ani sumárně, ani párem, nýbrž jedním pólem.
Vy jste asi tím párem myslel pevné kontakty a pohyblivý dvojkontakt jednoho pólu.

Michal Dorničak:
Když máte 3 fázový stykač 16 A ,  tak můžete každou fázi za stykačem zatížit max 16 A.

IM:
Nemůže to být celkový proud tří fází už jenom z toho důvodu, že ten je roven nule (vývod na motor bez vodiče N).

Miroslav Lampart:
Výrobce udává jmenovitý proud stykače, který je stykač schopen vypnout při čistě odporové zátěži. Je-li indukční zátěž, nebo kapacita, je situace dost odlišná, tj. vypíncí proud je značně menší. Je to stejné jako u kontaktů vypínače, kdy stejný výkon žárovky vypne bez problémů a při zářivkách se kontakty svaří. U stykače se to chová stejně. Liší se to u různých stykačů a různých výrobců. Doporučuji si na internetu (nebo požádat výrobce) najít katalogový list s potřebnými údaji. Někdy to bývá napsáno i přímo na stykači na jeho štítku (většinou z boku stykače).