Dokázali by jste podle tohoto projektu realizovat hromosvod?
Jaroslav Matějka:
Prosím o Vaše odborné názory zda dokážete podle přílohy zrealizovat hromosvod a zda se vám zda tento projekt správně? Posílám i výcuc z technické zprávy:
5. Hromosvod, zemnící soustava:
Proti atmosférickým vlivům bude objekt chráněn hromosvodovým zařízením. Bude provedena hřebenová a mřížová jímací soustava doplněná jímacími tyčemi. Hromosvod bude proveden vodičem FeZn 8mm. Veškeré rozměrnější kovové předměty vč. výústek VZT na střeše budou napojeny na tuto soustavu. Propojení se zemnící soustavou bude provedeno svody FeZn 8mm přes zkušební svorky.
Zemnící soustava bude tvořena páskem FeZN 30x4 vedených v základových pasech a pod podlahovou deskou. Vývody ke zkušebním svorkám budou tvořeny drátem 10mm.
Výztuž základové desky bude vodivě propojena se základovými pasy. Všechny spoje zemničů a podzemní spoje budou chráněny proti korozi pasivní ochranou. Uzemňovací přívody nutno při přechodu na povrch v délce 10cm v betonu a 20cm nad povrchem opatřit pasivní antikorozní ochranou.
Celkový zemní odpor zemnící soustavy nesmí přesáhnout 2 . Musí být proveden geoelektrický průzkum pro stanovení agresivity zeminy na železobetonové konstrukci z hlediska bludných proudů.
Musí být dodržena norma ČSN 34 1390 a sní související. Na základový zemnič se připojí svorkovnice hlavního pospojování (SHP).
Jiří Fuksa:
To: Matějka
Ano.
Hynek Bureš:
To p. Matějka: Na okamžik jsem si dokonce myslel že je to úryvek z nějakého mého staršího projektu. Nyní v projektech rozdílně proti tomuto uvádím jímací vedení voliteně - drát FeZn, AlMgsi nebo lano FeZn. Do základového betonu raději volím kulatý drát FeZn prům. 10mm než pasovinu. Také uvádím min. celkový zemní odpor zemnicí soustavy 5ohmů (při zvlášť nepříznivých půdních podmínkách až 15ohmů), 2ohmy až po připojení všech přicházejících ochranných vodičů. Také se zmiňuji o protikorozní ochraně na přechodu beton-zem. Ale takové podrobnosti samozřejmě každý hromosvodář dobře zná a v závěru technické zprávy uvádím potřebnou kvalifikaci pro montáž. Realizovatelno st tohoto konkrétního případu je dána spíše výkresovou dokumentací, kde by eventuelně mohly být chyby, ale kterou jste nepřiložil. Čili odpovídám v zásadě ano.
Milan Selezan:
Zvyknem text TS doplniť upozornením, že zvody (skúšobné svorky)majú byť očíslované. Predpokladám že aj technická špecifikácia je v súlade s uvedeným výpisom TS. Preto odpovedám že Áno.