Musí se od 1.2.2009 připojovat zásuvky v bytě přes proudový chránič ?

(1/5) > >>

petr klíma:
Od 1.2.2009 platí ČSN 332000-4-41 ed.2,mimo jiné čl.411.3.3- Doplňková ochrana, musí se podle tohoto zapojovat zásuvky v bytě, mimo zás. pro lednice,počítače apod. přes proud. chránič ?
 (poklona)  za odpovědi, Klíma Petr. (helpsmajl)

#116#

Milan Karvánek:
Ano.

Dušan Nevřala:
vyčerpávající. .....zamknout

IM:
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 platí již od 1.9.2007
Od 1.2.2009 nahrazuje původní ČSN 33 2000-4-41.
Chránič musí být se jmen. reziduálním proudem nepřekračující m 30 mA.

Jiří Schwarz:
A kdo si tuhle část normy přečte, zjistí, že není vhodné dávat chránič na zásuvkum kde vy vypnutí mohlo způsobit velké škody - to to je velká škoda - zkažené potraviny v mrazáku?
Pak by se tam dalo cosi vyčíst a nepoužití proudového chrániče pro zařízení, která vykazují vyšší unikající proudy a mohlo by docházet k nežádoucímu vypínání. Patří do toho PC s monitorem....?
A co to je provoz zásuvky pod dozorem osoby poučené?

Takže ANO, ale není to v ČSN jako absolutní požadavek bez vyjímek.