Podle které normy se zemní plynovod?
František Jiráček:
Citace: Hugo K. 04.03.2009, 16:45
Co byste řekli zatlučení několika tyčových zemničů okolo objektu a přizemnění PE nebo PEN na několika přístupných místech?Alespoň u jednoho zemniče by bylo možno zakopat cca 5 m FeZn pásku. (poklona) za vyjádření.
Jednou jedinkrát jsem tloukl tyče poblíž budovy. Při představě, že tluču do země 2m tyč a nevím vlastně kam, mi běhal mráz po zádech. Ještě že to šlo lehce.
Bez vytyčení sítí bych to dnes neudělal. Nestojí to za to.
IM:
V prvé řadě musíte vycházet ze stavu a provedení elektroinstala ce ve Vašem domě. Potom se zabývat doplňujícím pospojováním a uzemněním plynovodu. Jedno bez druhého je o ničem.
Návodya normy jsou v předcházejícíc h příspěvcích.
František Jiráček:
To se s tím opravdu nikdo nikdy nesetkal?
Že já se neptal na zapojení schodišťáku (nebo jinou pitomost), to by bylo odpovědí.
Miroš Jan:
No nejlepší bude provést zbrusu nové uzemnění.
Georgis Fasulis:
To Jiráček:
Pokud se jedná o starý objekt, nemůže vás k instalaci HOP se vším všudy, co s tím souvisí nikdo nutit.
Revizní technik může posoudit současný stav. Pokud se mu nelíbí uzemnění objektu (podložené měřením), může to napsat do závad a tím přinutit majitele objektu o rekonstrukci (vylepšení) uzemnění.
Pokud se mu nelíbí (jak naznačujete) jen, že není přívodní trubka plynu k uzemění objektu připojena, může to dát do závad.
Osobně doporučuji: Plynovou trubku v místě vstupu do objektu připojit třeba drátem FeZn k nejbližšímu uzemňovacímu bodu. Pokud chybí nebo je příliš daleko, vytvořte lokální uzemnění poblíž trubky a objektu samostatně pomocí pásku tyčí apod. V rámci toho už můžete HOP v místě přívodu plynu ve sklepě vytvořit. K ní pak připojit další předměty - např. rozvaděč plynové kotelny (nevím k čemu plyn používáte) a ostatní přístupné ochranné pospojování.