Aký vodič potrebujem pre pripojenie 3 kusov vstavaných bodových svetiel s 20W žiarovkami (bude slúžiť ako dekorácia, tzn že nebude svietiť permanentne).
Mám trafo 105W a 2x0,75. Je to postačujúce?
Není to zcela postačující. Vznikají dva potenciální problémy. Bodovky méně svítí (vzniká úbytek napětí) a v krajním případě hrozí až nebezpečí požáru (malý průřez u delšího kabelu nemusí být schopen v případě zkratu vytavit pojistku a pokud není trafo elektronické s ochranou proti zkratu, může být zle). Pokud by byla každá bodovka připojena vlastním (ne příliš dlouhým) kabelem 2x0,75 s vlastní pojistkou, pak ano. To je ale neekonomické a nepraktické.
Svetlá budú zabudované v polici zo sadrokartonu o šírke cca 5cm včetne sadrokartonu.
Je možné kabel priviesť pod omietkou len voľne, alebo je potrebné použiť husí krk? maximálna vzdialenosť od trafa bude asi 5 m.
Není nezbytné použít husí krk, záleží však i na typu izolace kabelu. Některé typy kabelů nejsou určeny pod omítku (a po čase např. zteří). Co se týká vzdálenosti 5m - pokud máte elektronické trafo, může zde být problém. Někteří výrobci udávají maximální délku vedení od trafa k bodovkám (např. 2m). Případné omezení najdete v návodu k trafu.
Trafo je umiestnené na kuchynskej linke ( napája pôvodné svtelá - inštalácia predchádzajúce ho majiteľa )je to bezpečné?
Mělo by být ale na nehořlavé podložce.