Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
Pavel Tesař:
To Červený
Myslím ,že když je rozvod v koupelně proveden třemi vodiči, není nutno ještě kolíky zásuvek pospojovávat dalším samostatným ochranným vodičem doplňujícího pospojování a postačuje, jestliže je tento ochranný vodič spojen s ostatními vodiči doplňujícího pospojování v koupelně , jak je uvedeno v poznámce k čl. 701.413.1.6.1 ČSN 33 2000-7-701. Průřez samostatného ochranného vodiče pak odpovídá průřezům pracovních vodičů .
Robert Drmola:
Nedávno jsem se s kamarádem elektrikářem (který toto již ale dva roky nedělá v oboru) natahali rozvody v novostavbě. Vanu, plynový kotel apod. v koupelně máme připojený samostatným vodičem pruřezu 4 do rozvaděče. Teď nám několik stavebníků říkalo, že minimální průřez vodiče je prý nutný 6 a dále je nutné ještě připojit stejným vodičem i vstup plynovodu do RD. Chtěl jsem se zeptat, jak je to tedy s průřezy zemnění do koupelny z rozvaděče a připojením plynovodu.
Jen pro doplnění ... nejsem elektrikář .. jen mě zajímá, zda máme vše korektně.