Je možné kábel v inštalácii ukončiť štvorzásuvkou?
Viliam Procházka:
Je možné vytiahnuť kábel CYKY 3Cx2,5 mm2 v podlahe pod stolom riaditeľa a na jeho koniec pripojiť obyčajnú štvorzásuvku, používanú na predlžovacie šnôry?
Jan Šlosárek:
Dle mého názoru ano,pokud se jedná opravdu o stůl ředitele
Jura Krikl:
4zasuvku nedavejte, jen v tom případě, že je možnost ji pevně připevnit a je určena pro montáž na hořlavé podklady.(pokud má pan řídící železný stůl, tato podmínka odpadá).
Dejte tam raději VDT zásuvky 4 vedle sebe.
Viliam Procházka:
Jedná sa skutočne o riaditeľa a nie jedného - dokonca sú tam štyria v jednej miestnosti - a každý má tú štvorzásuvku (neupevnenú)pod nohami. Stoly sú drevené a podlaha je s kobercami.
V zmene Z2 10/1995 normy STN (ČSN) 33 2130 som sa dočítal, že pre ukladanie el. vedení do stropov a podláh platí ČSN 37 5245. Nemáte ju niekto, že by sa to tam dalo zistiť?
Jura Krikl:
Pane Procházka, kabel CYKY bez problémů vedte podlahou a po stole třeba v liště, to všechno můžete, ale nemůžete na něj připojit, něco, ce určeno pro pohyblivý přívod, a tím 4 zásuvka pro prodlužovací přívod je.
Pokud kabel CYKY okončíte zásuvkou na 230v se splněnou podmínkou montáže na hořlavý podklad a do ní zapojíte 2m dlouhou prodlužovačku se 4 zásuvkou je vše v pořádku.