Milan Selezan:
Čo chceme od našincov, keď ani ani od jeden výrobcov riadiacich systémov, EZS, EPS a pod. sa ani riadkom nezmieni, že vôbec aký je tam zdroj. Platí to aj pre svetové renomované firmy. Sem tam zabrdnem aj do tejto oblasti a mám s tým problémy. Preto riešim to ako FELV. Potom zase montážnici nadávajú, načo je tam ten ze/žl. žila, v čom ich samozrejme podporí investor. Ten si zase myslí že boh vie koľko ušetrí. Ja ho vždy naprojektujem lebo  odkiaľ mám vedieť či prvky budú vždy II.tr.

Georgis Fasulis:
Pane Selezane, naprosto s vámi souhlasím. Dělám to stejně. Když nevím, vždy to beru jako FELV a projektuji zeleno/žlutý.

Milan Karvánek:
No páni kolegové, důležité je, že pro danou situaci existuje technicky správné řešení.  Buď vše jako FELV a PE vodič, nebo PELV a dodržet i správnou montáž v rozvaděči, což v praxi vyjde asi ještě dráž. Ostatně jako bumerang se zde vrací z jiné diskuse téma výroby rozvaděčů opravdu oprávněným výrobcem (který ví co dělá a jak a proč) a kusových zkoušek rozvaděčů.