Vlastimil Kunc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 19.02.2009, 15:14 » |
|
, blíží se mi čas zkoušek a narazil jsem, podle mne na otázku, která není tak jasná a proto bych se chtěl tady zeptat na názor. Otázka zní: Označte, který druh ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V patří mezi ochranu základní. a) ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti IT b) ochrana pospojováním c) ochrana proudovým chráničem Ptám se proto, že podle mne je chyba v zadání. Podle knížky má být správně za "a" , ale IT přece nepatří mezi základní ochranu....... nebo jo? Děkuji za názory
#116#
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2009, 15:32 » |
|
..... ale IT přece nepatří mezi základní ochranu.......
Máte pravdu, IT je označení sítě a ne ochrany.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2009, 17:13 » |
|
Označte, který druh ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V patří mezi ochranu základní. a) ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti ITb) ochrana pospojováním c) ochrana proudovým chráničem Zde je důležité písmenko v síti IT
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2009, 22:29 » |
|
Od 1.2.2009 není správně ani a) ani b) ani c).
|
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2009, 09:03 » |
|
To kolega Ilek: Pane kolego byl byste tak laskav a blíže vysvětlil proč od 1.2.2009 neplatí ani a) ani b) ani c). Opravdu netuším co bylo zrušeno, nebo co vešlo v platnost. Z vaší odpovědi to nevyčtu.
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.02.2009, 09:15 » |
|
Odpovím si sám: Nabývá účinnost ČSN 33 2000-4-41 ed.2 P.S. jeden už na blechy nevidí.
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Online
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #6 kdy: 20.02.2009, 10:33 » |
|
ČSN 33 2000-4-41, ed. 2. Tato norma nezná pojem ochrana základní aa zvýšená. Ochrana normální a doplněná. Test je staršího data, proto uvádí pojem ochrana základní a zvýšená.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #9 kdy: 21.02.2009, 18:39 » |
|
Od 1.2.2009 už jen automatickým odpojením od zdroje. Mizí dělení na živé a neživé části. Nemám z toho žádnou radost. Určitý pokrok může spočívat v tom, že pokud někdo vyplní jakési staré předtisky či programy na revize, bude to na první pohled patrné. Osobně jsem se setkal s výchozí revizní zprávou na HROMOSVOD z 15.2.2009, s odvoláním na provedení dle ČSN 34 1390.
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 21.02.2009, 18:51 » |
|
Od 1.2.2009 už jen automatickým odpojením od zdroje. Mizí dělení na živé a neživé části. Nemám z toho žádnou radost. Určitý pokrok může spočívat v tom, že pokud někdo vyplní jakési staré předtisky či programy na revize, bude to na první pohled patrné. Osobně jsem se setkal s výchozí revizní zprávou na HROMOSVOD z 15.2.2009, s odvoláním na provedení dle ČSN 34 1390.
To zase bude diskuzí nad názvy ochran podle data vzniku instalace a data revize .
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #12 kdy: 22.02.2009, 16:54 » |
|
Ze smyslu otázky je patrno, že byla koncipována pro odpověď dle ČSN 33 2000-4-41 (z r. 2000, kde se edice ještě neuváděla) a správná odpověď je tedy a). Z hlediska dnešního data je tato otázka nepoužitelná. Pojem základní ochrana dle ČSN EN 61140 ed.2 má úplně jiný smysl, odpovídá ochraně živých částí před přímým dotykem, jak je tam uvedeno v poznámce. V původní ČSN 33 2000-4-41 (z r. 2000) byla základní ochrana pouze stupněm ochrany neživých částí (základní, zvýšená) do 1000V. Podle mého názoru je tedy třeba při použití pojmu ZÁKLADNÍ OCHRANA uvést zároveň normu, ke které je pojem vztažen. Myslím si, že je to nešťastná volba pojmů.
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 23.02.2009, 21:33 » |
|
a) je správně v testech jsou zatím ještě otázy jak z nových, tak starých norem. To se má údajně změnit a otázky budou jen z platných norem. Asi to nechte filozofovat a když tam není možnost automtickým, tak logicky(nebo nelogicky) to bude samočinným. Vždyť je to fuk. nulování také odpojovalo automaticky nebo samočinně, zrovna tak proudový nebo napěťový chránič.
|
|
|
|