Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?

(1/3) > >>

Petr Brožek:
,  potřeboval bych vědět?
Smí se do stávajícího rozvaděče TN-C-S připojit nový 3 fázový rozvod zakončený 4 kolíkovou zásuvkou?

Petr Brožek:
S tím žeby se tam použil kabel CYKY 4B

Pavel Horský:
Nesmí!

Jiří Fuksa:
Samozřejmě, že smí.
Čtyřpólová zásuvka bude obsahovat L1, L2, L3 a PE.

Milan Karvánek:
Nekonečná debata na toto téma, již bylo řešeno jinde, záleží na tom k čemu bude tato zásuvka sloužit. pokud to bude 3.f. zásuvka pro všeobecné použití tak nesmí ja píše kolega horský. Pokud se bude jednat o zásuvku pro připojení speciálního spotřebiče, který ke své činnosti nepotřebuje vodič N, tak by se mohlo, mělo by však být zaručeno, že zásuvka bude používána pouze k tomuto účelu (připadá v úvahu snad jen v prům. provozech). Ale v dnešní době se pro tetkovéto účely (zásuvkové obvody) zásadně používá síť TN-S s rozděleným pracovním N a ochranným PE vodičem.