Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
boogi:
Jaký motor je vhodnější pro těžký rozběh zařízení ?
400V/230V Y/D, přímé spouštění, nebo
400V/690V Y/D spouštění přepínačem Y/D, nebo
případně softstart.
Prosím také o vysvětlení proč ?
#112#
Miroš Jan:
TO : boogi
Napiště k jakému druhu zařízení se má ten motor použit.
Obecně platí :
Spínání hvězda trojůhelník lze použít.
Přímé spínání je už docela problém, záleží na podmínkách v místě připojení daného
motoru.
Další možnost je použít frekvenční měnič.
Softstartér dle mého názoru nelze, ztrácíte kroutící moment motoru.
Jirka Š. Svejkovský:
Rozhodně bych netvrdil, že softstarter nelze použít.
Je pravda, že je málo informací.
30kW je už poměrně macek a někdo (projektant) by měl vypočítat, jak velkou hmotu chcete rozhýbat, to znamená, jak velký moment na hřídeli potřebujete. A s jakým průběhem.
Navíc je velmi důležité, z jakého zdroje (trafa) to budete napájet (jak velký úbytek napětí způsobí rozběh).
váš dotaz není na toto fórum, je to dotaz na projekční kancelář.
Miroš Jan:
Kolego Svejkovský, já mám osobně s použitím softstartéru špatné zkušenosti. Obzvlášť u těžkého rozběhu jak chtěl tazatel. :(
raj:
Pro těžký rozběh holt jedině natvrdo. 30kW není tak moc. Běžně jsme spouštěli 75kW pohony. POZOR !! Má to ale svá PŘÍSNÁ pravidla, hlavně v přípravě projektové dokumentace, vyšetření možnosti výkonového pokrytí cca 6ti násobného příkonu při rozběhu, dimenzování stykače, přívodu apod. Napište o jaký pohon jde, třeba to nebude tak horké.
Navigace
[0] Index zpráv