Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
dolac:
Citace: Petr Doležal 16.02.2009, 21:57
Kolega Mužík přesně.
ze stránek E.ONu :
Odchylky napětí
S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. v rozsahu Un ± 10%.
Áno, to je presná citácia z normy CSN EN 50160, ktorá definuje charakteristik y napätia v nn napájacích sieťach. Prechodné obdobie (+6/-10%) skončilo v Čechách minulý rok.
Citace: Petr Doležal 16.02.2009, 21:57
Až do roku 2003 jsou podle ČSN IEC 38 přípustné odchylky od jmenovitého napětí v sítích nn 230/400 V +6%, -10%.
Myslím, že táto norma už neplatí, resp. ju nahradili ČSN 33 0121 a ČSN 33 0120, ktoré však definujú iba menovité napätia.
To Zachnik: Pre posúdenie úrovne napätia je dôležité poznať priemernú 10-minútovú hodnotu, nie jednorázovo odmerané napätie. Ak však máte naozaj dlhodobo vysoké napätie, kontaktujte distribútora, znížia vám odbočku na DTR.
Petr Doležal:
Citace: Petr Doležal 16.02.2009, 21:57
ze stránek E.ONu :
Až do roku 2003 jsou podle ČSN IEC 38 přípustné odchylky od jmenovitého napětí v sítích nn 230/400 V +6%, -10%.
Tato věta je ze stránek E.ONu, zřejmě starý dokument. Nebyla to moje douška. ;)
Ivan Polínek:
A tady je výtah z podnikové normy PRE ozn. JT105:
3 Velikost napájecího napětí od 1. 1. 2008 dle Pravidel provozování distribučních soustav
(1) Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází
a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek,
musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v
měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty
napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%.
(2) PREdistribuce, a. s., udržuje napájecí napětí i nadále dle platných požadavků před 1. 1. 2008,
tzn. s odchylkami + 6 % - 10 %. Přizpůsobuje tak více hladiny napájecího napětí distribuční
sítě požadavkům odběrného zařízení jednotlivých zákazníků.
Odkaz na normu:
http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/dodavatele-technologii/podnikove-normy.html
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana