Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
Tomáš Zachník:
U jednoho známeho dochází k poměrně častému pálení žárovek a bodových světel.
Po měření v rozvaděči bylo zjištěno, že velikost napětí se pohybuje v rozmezí 248 až 255V.
Jeho rodinný dům je připojen v blízkosti transformátoru .
Jaká je tolerance napětí pro siť nn?
V případě, že uvedená velikost vyhovuje,
jak je možné nejvýhodněji a jednoduše problém s pálením žárovek vyřešit?
#105#
Jiří Vávra:
ČSN 33 0121:2001 čl. 3
Normalizované jmenovité napětí je 230/400 s tolerancí +10%, -6% . Na konci přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400V +- 10%.
oprava 1: září 2003
Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2008 včetně
Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Vávra 16.02.2009, 20:48
ČSN 33 0121:2001 čl. 3
Normalizované jmenovité napětí je 230/400 s tolerancí +10%, -6% . Na konci přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400V +- 10%.
To platí (platilo) v Anglii, kde přecházeli z 240 na 230.
U nás to je (bylo) 230 +6% -10%, což jsou de facto stejné meze jako 220 +-10%.
Petr Mužík:
od roku 2008 je to -+10% (230V) tzn. 207 - 253V
Petr Doležal:
Kolega Mužík přesně.
ze stránek E.ONu :
Odchylky napětí
S vyloučením přerušení napájení musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. v rozsahu Un ± 10%.
Až do roku 2003 jsou podle ČSN IEC 38 přípustné odchylky od jmenovitého napětí v sítích nn 230/400 V +6%, -10%.