TO: Klč> ... ale dobře vím kam míříte, dnes je bohužel taková praxe, že klimajednotku montují chlaďaři a to včetně zapojení elektroinstala
ce!! Majitel budovy většinou pošle svého údržbáře "aby určil místo připojení" což se mnohdy odehraje zcela tragickým způsobem, přibastlením do nejbližšího rozvaděče.
Sám jsem byl několikrát pozván na revizi takto instalované klima jednotky, zadavatelem byla ona chlaďařská firma, zadání toto: "revize kabelového vedení mezi venkovní jednotkou a napájecím bodem" to vše bez připojení k tomuto bodu napájení, "protože to si už zajistí majitel objektu svojí údržbou".... "revize hromosvodu se nás netýká, neb si jí majitel objektu neobjednal".... Takže jsem viděl hodně .... špatně udělané práce, ale v podstatě jsem byl pozván pouze na revizi jednoho kabelu, takže jsem změřil izolaci, tuto hodnotu napsal do RZ a ve 2 dalších odstavcích vypsal co všechno není předmětém této mé revize. No vidíte a investor to i tak převzal a byl spokojený "že má revizi na klimatizaci" ... přitom má houby a né kompletní revizi