Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?

(1/2) > >>

Hugo K.:
Některé podružné rozvaděče (v TN-C,staršího data) mají na přívodu hlavní vypínač. Když chci zachovat funkci vypínače i v TN-S, budu vypínat i vodič N ?


#112#

IM:
Pokud nejste výrobce rozvaděče, nemůžete do něho zasahovat. Vodič N je možno vypínat, PEN, PE nikdy.

Pavel Plhal:
Citace: Milan Illek  13.02.2009, 10:45

Pokud nejste výrobce rozvaděče, nemůžete do něho zasahovat.

To jste se trochu omylem upsal. To by tam nesměl ani elektrikář, ale jedině výrobce. Vzato doslova.
Domnívám se že se ptá na podružný rozvaděč  v domě, nikoliv hlaví, zaplombovaný.

Ano ,  N se vypínat může (tmavě modrý)
ALE POUZE  "N"
Jiná kombinace písmen obsahující "N" se vypínat nesmí.
zeleno/žlutý PE nebo PEN nikdy přes vypínač jít nesmí.

Milan Karvánek:
TO: Plha> je to mimo hlavní otázku, ale poznámka k vaší předchozí reakci:
vodič N - světle modrý!!
tmavě modrý se používá pro DC ovládací obvody

opravdu nesmí běžný elektromontér libovolně měnit zapojení ani v podružném rozvaděči, výrobce má zařízení (rozvaděč) navržené s nějakým záměrem, má spočítané oteplení atd. ... a není možné, aby jakýkoli montér do toho zasahoval bez znalosti všech vstupních údajů a souvislostí, které z pochopitelných důvodů ani nemá.

Pavel Plhal:
Citace: Milan Karvánek  13.02.2009, 15:04

TO: Plha> je to mimo hlavní otázku, ale poznámka k vaší předchozí reakci:
vodič N - světle modrý!!
tmavě modrý se používá pro DC ovládací obvody

opravdu nesmí běžný elektromontér libovolně měnit zapojení ani v podružném rozvaděči, výrobce má zařízení (rozvaděč) navržené s nějakým záměrem, má spočítané oteplení atd. ... a není možné, aby jakýkoli montér do toho zasahoval bez znalosti všech vstupních údajů a souvislostí, které z pochopitelných důvodů ani nemá.

(poklona)  za opravu, vzato na vědomí...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana