Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
Valící se koule:
Jak by měl vypadat hromosvod na RD čtvercového půdorysu se stranou délky 12m a střechou ve tvaru jehlanu? Myslím počet svodů a jímačů?
#112#105 Typický nick, kterému neodpovídám!#
Jan Hájek:
Tak jak je popsáno v ČSN EN 62305-3.
www.kniSka.eu
Zoul T:
Omlouvám se za předchozí nick mohou za to diskuse na jiných fórech.Šlo mi o to jestli si normu vykládám dobře.Pokud je k tomuto hromosvodu projekt z roku 2007 ,realizace 2008,samozřejmě podle staré ČSN nelze již tento objek po 1.2.2009 zrevidovat?
Jan Hájek:
Ano, to byste dělal revizi podle neplatné normy.
Rozmahel Vladimír:
Chápu, že obchod je obchod, ale co tedy všechny staré hromosvody? Všechny se musí shodit dolů? Instalace se reviduje dle předpisů platných v době jejího vzniku. I souběh platnosti je platnost. (norm)