Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?

(1/2) > >>

Náležinský Miroslav:
Máme přívod 5x2,5 z jističe 16A 3F do sporákovky, za sporákovkou je napojena varná deska.
Je možné ke sporákovce připojit ještě zásuvku na 230V pro myčku?
Zásuvka má v sobě zabudovaný proudový chránič.
Dovoluje to nějaká norma? Je to možné nebo je to zakázané?


#116#

Jiří Schwarz:
Teoreticky - norma pro domovní rozvody (33 2130, ed.2) doporučuje pro spotřebiče s větší spotřebou samostatné okruhy.
Prakticky - součet maximálních proudů obou spotřebičů je o tolik větší, než hodnota jištění okruhu, že se dá předpokládat, že současný provoz obou spotřebičů nebude možný.
Více okruhů v jednom kabelu - 2xL 2xN a 1xPE neberu jako dobré řešení.
Sdružený okruh pro vícefázový rozvod se společným N vodičem také není pro tento případ příliš dobré, rozhodně to není standardní řešení doporučené normou.
Větší hodnota jističe není dobrá cesta... Pro to nenajdeme podporu v normách.

Juraj Hámorský:
A napojiť 1F zasuvku na 3F istič tiež nie je v poriadku. Neviem či to je aj v normach zakázane, možno normu a článok doplnia kolegovia.

solimek:
Citace: Náležinský Miroslav  11.02.2009, 18:08

Máme přívod 5x2,5 z jističe 16A 3F do sporákovky, za sporákovkou je napojena varná deska.
Je možné ke sporákovce připojit ještě zásuvku na 230V pro myčku?


Máte jen varnou desku, připojenou dvoufázově, nebo je na třetí fázi napojena ještě trouba?

Pokud nemáte troubu a na zbylou třetí fázi připojíte místo trouby myčku, kde je problém?
Ptám se samozřejmě především kolegů.

Vít Rotrekl:
Společný vodič N?

Navigace