Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
solimek:
Citace: Vít Rotrekl 30.11.2013, 19:44
Společný vodič N?
Jaký je rozdíl mezi nezávislou troubou, která se běžně připojuje na zbylou třetí fázi, a myčkou?
Vít Rotrekl:
Pravda, rozdíl není žádný. Ale to jsem taky neřekl, že je to správně...
A pokud je trouba součástí sporáku a je to "jednom kuse". Tak to má asi výrobce nějak ošetřený...
A že by se připojovala běžně tím si nejsem jistý. Spíše bych to nazval nejméně špatným řešením situace.
solimek:
Citace: Vít Rotrekl 30.11.2013, 19:52
A že by se připojovala běžně tím si nejsem jistý. Spíše bych to nazval nejméně špatným řešením situace.
Asi je to tedy kraj od kraje, ale v mém okolí je to zcela běžné zapojení. Troubu součástí sporáku téměř nevídám, převažuje samostatná varná deska a trouba.
Vít Rotrekl:
Je to možné. POkud se budeme bavit o nových instalacích, tak tam je z 90% (u našich ve 100%) nateženo ke sporáku 5x2,5 + ke troubě 3x2,5. Většinou to bývá oddělené i stavebně (trouba je pár skříněk jinde než sporák). Starší instalace většinou mají natažený CYKY5x2,5, CYKY 4x4, AYKY 4x6 a z toho je napojen přes sporákovku sporák i s troubou.