Úvodem - je rozdíl mezi rozmachem na novostavbě a předělávkou stávajícího, kde musíte bydlet.
Chtěl bych si ujasnit pojmy ohledně průřezu PEN v TN-S.
Mám síť TN-C, řekněmě páteřní, z ní na několika místech odbočují rozvodnice, kde je provedeno rozdělení PEN na PE a N a umístěny chrániče. Toto řešení jsem v diskusích našel jako doporučené. Průřez PEN mezi rozvodnicemi musí být 10 mm2 CU (AL se nebudeme zdržovat), kvůli mechanické pevnosti. To jsem vyčetl jako fakt, daný normou. Při propojení rozvodnic kabelem musím použít CYKY 4x10, po novu snad 4Bx10. Značení kabelů není mým koníčkem.
Narazil jsem v diskusi na možnost propojit rozvodnice 5Cx6 s tím,že jako PEN spojím modrý a z/ž vodič? Bude v pořádku tvrzení, že v síti TN-C mám PEN 12 mm2 ?
Další případ. V husím krku mám 4 vodiče po 4 mm2. Mohu vyměnit pouze z/ž za 10 mm2 ?
Nebo mohu do husího krku natáhnout další z/ž 6 mm2 a sečíst 4+6=10 ? Myslím, že ne, neboť nebude splněna podmínka o stejné proudové zatižitelnosti paraelních vodičů.
Fázové vodiče necháme 4 mm2, mohu použít 2 z/ž vodiče 6 mm2 a sečíst 6+6 =12 mm2 ? Snáze se s nima manipuluje než s jednou 10 mm2.
Za předpokladu, že průřez fázových vodičů je dostačující.
Po elektrické stránce průřez vyhoví, ale jak je to s mechanickou pevností?
Jaký je pohled projektanta, revizáka? Předem
za názory.