Podle toho katalogového listu se zdá, že tedy ztráta bude vyšší, než psal kolega Jindra, Mnou v předchozím příspěvku odhadovaných "do 16A" by bylo v případě ztráty odhadem okolo 3% .
Zdáse, ale, že skutečná účinost nebo ztráty, nebo prostě rozdíl mezi vstupním a výstupním proudem bude u tohoto měniče dle katalogu někde jinde než psal kolega Jindra.
Máte pravdu, něco tu výrazně nesedí.
Pro daný případ je jednoznačně směrodatné doporučení výrobce.
To bude zřejmě ten nejdůležitější údaj pro Romana Krejčího. Mé výpočty jsou špatně.
Ještě jednou:
Štítkový výkon motoru, je mechanický výkon na hřídeli, takže pokud chceme znát elektrický příkon, musíme počítat s účinností motoru. Například trojfázový asynchronní motor na krátko Siemens 2200W má účinnost 82% takže elektrický příkon je 2683W. Dále účinnost měniče SINAMICS G 110 je dle výrobce 95%. Takže příkon motoru + ztráty měniče vychází 2817W. Cosfí (účiník - nezaměňovat s účinností) měniče je 0,95 takže výsledný vstupní proud měniče by ehm
teoreticky měl být:
2817W / (230V x 0,95) = 12,9A
ale výrobce udává 27,2A
Proč to?
Frekvenční měnič má na vstupu usměrňovač s kondenzátorem, odebíraný proud nemá sinusový tvar a obsahuje velké množství vyšších harmonických, které navyšují zdánlivý výkon, že by to bylo ono? Až o tolik?? Vysvětlovalo by to dobrý účiník frekvenčního měniče a zároveň větší nároky na přívodní vedení a jištění.