Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?

(1/4) > >>

Petr Biolek:
Může se stát, aby zkušený elektrikář, ktery se tim živí, zapojil na prvni počítadlo kWh nocni proud a na druhé počítadlo kWh denni proud ?
Jedna se o o podruzný mechanicky 3 fazový elektroměr ve vedlejší bytové jednotce
Přestalo počitat počitadlo, kde by měl být zapojen nocni proud tedy druhé.
Sousedi tam měli svého elektrikáře a prej to zapojil obracene 1. nocni, 2. denni.
Má to nějaký vliv ? Mohli to nějak ovlivnit, aby se prestalo načítat ?
Nerad bych za ně doplácel elektriku.

112,


Jiří Schwarz:
Zkušený elektrikář, který se tím "živí" by to měl znát. A jestli to je mimo dohled "dodavatele",  dokáže tam něco provést. Proto dodavatel má až po elektroměr a HDO plombovanou část rozvodů.
Je otázkou, jestli si to dovedete zkontrolovat když vám pošlu schéma, pro zjednodušení jen s jednofázovým elektroměrem, princip je stejný.
Cívka zvedne převod a ten zapadne do horního počítadla, když se odpojí napájení cívky jádro cívky odpadne a běží spodní počítadlo.
Když nějaký "sabotér" přeruší okruh pro ovládací cívku v elektroměru, počítá pořád jen spodní počítadlo (levný tarif)

Václav 3:
Zapojení počítadel dvojsazbového elměru pro podružné měření může být odlišné (přehozené) oproti předepsanému způsobu zapojení rozvodnými závody, přesto bude měření fungovat. Vyzkoušejte, zda šipka ukazuje pro noční (nižší) sazbu ve Vašem případě nahoru a pro denní (vyšší) dolů, potom jsou počítadla přehozena. Dále zkontrolujte, že po  24 hodinách dojde k navýšení stavu na obou počitadlech.

Pokud máte zapojeno podružné měření jen v jednom bytě ze dvou, nemáte kontrolu, zda podružné měření je v pořádku. Doporučuji použít druhé podružné měření a kontrolovat součet spotřeb, zda je v relaci s úředním elměrem. Bude vznikat  samozřejmě nějaký rozdíl, který je dán jednak vlastními spotřebami podružných elměrů a také případnými úbytky na vedení od úředního elměru k podružným. Tento rozdíl by neměl být příliš velký a hlavně by se neměl nějak zásadně lišit mezi jednotlivými zúčtovacími obdobími.

Aleš Dudek:
to zapojení je v pořádku, ten co to zapojoval použil ovládací N pro stykače např. bojleru

Vysvětlení : spínač HDO funguje jako přepínač => tj. doslova : pošle N buď do elektroměru nebo do stykače.
Vy máte k dispozici pouze to N do stykače, takže váš podružný elektroměr bude počítat vždy obráceně. K N pro elektroměr se nedostanete, je pod krytem a blombou.

Jiří Bláha:
Zapojení je v pořádku v okamžiku provedení revize revizním technikem. Neodvolatelně je v pořádku okamžikem provedením trvalého zaplombování technikem pověřeným dodavatelem el. energie.
Připojovací podmínky dodavetele a jeho požadavky pro konkrétní odběrné zařízení jsou nediskutovatel né.