Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?
Petr Bryks:
Tahle otázka se už řešila http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/522309566701,
ale odbočení k podružnému rozvaděči musí mít průřez 6mm2.
Štefan Beláň:
Odbočení k dalšímu rozvaděči musí být kabelem min. CYKY 4Bx10mm2, podle ČSN 33 2000-5-54 čl. 546.2.1.
Petr Bryks:
Můžete mi osvětlit druhou větu čl. 546.2.1.?
Štefan Beláň:
http://www.elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-07-05.4952566925/view?searchterm=koncentrické%20jádro
štěpán škriečka:
Pane Bryks,
Vodič PEN se po rozdělení na N a PE již nesmí spojovat. Nepíšete jaký je průřez do prvního rozvaděče.
Pokud je vetší než CY 10mm2 nebo AL 16mm2, tak by možná šlo provést rozdělení až v něm. Jinak odvod jako pro síť TN-S. / 5 vodičů/.
Navigace
[0] Index zpráv