Je možné z rozvaděče nn – TNC-S zřídit vývod TNC napájející další podružný rozvaděč TNC-S? průřez vodičů musí být 6mm2?

(1/2) > >>

Petr Bryks:
Tahle otázka se už řešila http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/522309566701,
ale odbočení k podružnému rozvaděči musí mít průřez 6mm2.

Štefan Beláň:
Odbočení k dalšímu rozvaděči musí být kabelem min. CYKY 4Bx10mm2, podle ČSN 33 2000-5-54 čl. 546.2.1.

Petr Bryks:
Můžete mi osvětlit druhou větu čl. 546.2.1.?

Štefan Beláň:
http://www.elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-07-05.4952566925/view?searchterm=koncentrické%20jádro

štěpán škriečka:
Pane Bryks,
Vodič PEN se po rozdělení na N a PE již nesmí spojovat. Nepíšete jaký je průřez do prvního rozvaděče.
Pokud je vetší než CY 10mm2  nebo AL 16mm2,  tak by možná šlo provést rozdělení až v něm. Jinak odvod jako pro síť TN-S. / 5 vodičů/.