Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
Zdenek Surovec:
Při instalaci antén internetového připojení se setkávám, že montážní firmy jednoduše upevní pomoci stahovacích pásků anténní (sdělovací, datové) kabely přímo na svody hromosvodu.
Prosím o sdělení jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení obou vedení, popřípadě další opatření.
V normě ČSN 34 1390 jsem nenašel možnost řešení této situace?
Štěpán Valenta:
Odpověď na Vaši otázku lze nálezt v ČSN 342100 čl.253.
Souběžná vzdálenost sdělovacích vedení má být alespoň 2m od svodu hromosvodu.
Václav Filip:
Je to běžný postup firem montující např. WIFI sítě a nechtějí pochopit, že jsou předpisy a normy, které je nutno dodržovat.Někt eří "montéři" nemají ani přezkoušení podle vyh.50/78.Jak takové zařízení dopadne v případě úderu blesku, nebo indukce přepětí a následných dalších škod na objektu si neumí ani představit.Ins talace ochran proti přepětí je podle některých "montérů" zbytečností.
Lituji zákazníky, kteří spolehají na "odborníky".Při napadnutí takového provedení v revizní zprávě je vždy ten nejhorší RT, který dělá problemy .
Jan Hájek:
Každopádně bych se snažil dodržet dostatečnou vzdálenost od jímacího vedení a svodů. / ČSN 34 1390 - malé , ,a,, prEN 62305 je to s /, když zvládnete zabránit přeskoku, stále zbývá elmg. indukce, takže stíněné provedení vodičů, případě je umístit do kovové, pospojované trubky.
část informací můžete nalézt zde:
http://www.elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-08-29.3551605353/view?searchterm=wifi
Jan Hájek:
Možná ještě tady:
http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/projekty/130708366959/view?searchterm=wifi
zdraví Hájek