Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič?
Jiří Šebesta:
Je třeba zapojit zásuvku 3f 32A 400V umístěnou venku pod přístřeškem a jištěnou pojistkami 16A proudovým chráničem.
Venkovní zásuvky do 20A mají být dle normy chráničem vybaveny, určuje se toto vzhledem k typu zásuvky nebo vzhledem k jejímu jištění?
Doba odpojení má být 5s nebo 0,4s.
Tibor Hanko:
Áno, treba. Vzťahuje sa to na istenie. Tých 20A je udávane kôli výkonu spotrebiča. Väčšie spotrebiče môžu mať unikajúci prúd väčší ako je prípustný vypínací prúd 30mA chrániča a tento by ho mohol vypínať aj keď je spotrebič v poriadku. Doba odpojenia je 0,4s (teda vlastne do 0,3s - prúdový chránič).
Hynek Černý:
Proudový chránič být nemusí !! pokud připojíme zásuvku na síť TNC kabelem 4Bx10 a použijeme zásuvku čtyřkolík 400V/32A....
Petr Moravec:
Pane Šebesto
Hlavně nepoužijte ten 4 kolík. Revizí by to neprošlo.
Pokud má ta zásuvka sloužit pro napájení míchačky, cirkulárky
nebo nějakého jiného stroje používaného venku, kterého se při práci dotýkáte.
Tak nešetřete a ten chránič si nechte nainstalovat.
Chránič se instaluje hlavně vzhledem k bezpečnosti při práci se spotřebiči ve venkovním prostředí.
To Černý prosím nebalamuťte. p. Šebesta se zeptal a zaslouží si odpověď v souladu s ČSN.
Jiří Fuksa:
To: Moravec
Nevím, kdo tady balamutí.
Můžete citací normy zdůvodnit, proč by zásuvka 32A, 4-pólová, bez proudového chrániče neprošla revizí?
Dotaz byl, zda musí, ne co si myslíme.