Můj názor z mých zkušeností a znalostí:
Pokud kabely neslouží k protipožárnímu zabezpečení, pak mi stačí při průchodu aby kabely byly:
1) bezhalogenové nebo
2) s protipožárním nástřikem nebo
3) hmotnost jejich izolace nepřesáhne v součtu 0,2 kg/m3 prostoru - pozor všech takových nechráněných kabelů v prostoru.
Pokud je instalace nová, nedoporučují se nástřiky, trendem je návrh takových kabelů a jeho nosných systémů, aby nástřik nebyl třeba.
Pokud prostorem jen přecházíte a kabelů je málo, mohl byste splnit bod 3) a vůbec byste nemusel dávat nástřik nebo bezhalogenové kabely. Musíte ale sečíst v daném prostoru hmotnost všech kabelů. Pozor ale na přechody do těchto prostorů, měly by být protipožárně utěsněny. Znovu zdůrazňuji, že to uvedené platí v případě, že kabely neslouží k protipožárnímu zabezpečení!
V opačném případě, musíte použít kabely s příslušnou funkční schopností při požáru!
Doporučuji prostudovat příslušné normy, vůbec se nejedná o jednoduchou problematiku.
Dobře je tato problematika, co se týká elektriky shrnuta v publikaci - požární bezpečnost el. instalací (J. Burant, L. Brabec) vydal IN-EL 2004.