Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?

(1/4) > >>

Martin Šedivý:
Tak tu sedím nad projektem bytového domu a dumám. Dům má 11 bytů připojených CYKY 5cx6 z RE do RB. RB-rozvaděč bytový,  RE-elměrový rozvaděč. RE je propojen CY 25 do KT 250, kde je HOP.Z každého bytu je na tuto přípojnici přiveden samostatný CY 6, navazující na CY 4 pro pospojení koupelny. Ve druhém a čtvrtém patře bude místnost s kotli, kde je pro pospojení navržen CY 25 připojený z HOP.Trubky jsou z CU a mezi patry nejsou propojeny.Podo týkám, že na vodiče CY 25 nebue a ani se nepočítá s dodatečným připojením neživých částí /není řešeno jako stoupací vedení/. Otázka zní: je nutno vést samostatný vodič CY 6 z každého RB do HOP? Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění takto brutální průřez CY 25? Jinak se těším na platbu za 11 20A 3f hl. jističů :-(,  ale to už je jiná diskuse. Díky za Vaše názory.

Petr Mrkvička:
Opovědi na vaše otázky bez bližší znalosti poměrů v místě provedení instalace by byly čistě teoretické. (asi by vám moc nepomohly)Ve své podstatě by jste musel popsat instalaci už od přípojkové skříně. Takhle vám mohu akorát říct, že odpovědi najdete v ČSN 33 2000-4-41,ČSN 33 2000-5-54 A ČSN 33 2000-7-701.

Milan Selezan:
Nepíšete aký je prívodný kábel do rozvádzača domu a aký je pre rozvádzač kotolne. Ten CY25 je zrejme ale do kotolne prehnaný, prívod pre kotolňu asi nie je CYKY 5x25?. Hlavné pospájanie je HOP-ky na prívodné potrubia predpokladám na prízemí a tam by to asi mohlo byť (záleží na prívode do HR domu). V kotolni sa rieši už len doplnkové pospájanie a tam  by malo stačiť CY4-CY6 a spojené s PE rozvádzača príslušnej kotolne.

Martin Šedivý:
Zapomněl jsem uvést, že kotle jsou plynové :-),  připojené CYKY 3Cx1,5 a CYKY 3Cx2,5 z RS-rozvaděče společných prostor-,  který je napájen z RE CYKY 3Cx6. RE je napojen CYKY 3Bx35+25 z SP v délce cca 15 m. Celkový instalovaný příkon je 200 kW, soudobý 40 kW. Na kotle je počítáno s 1 kW. HOP je u RE a je do ní ještě napojen zemnič, přívod vody CY 25, rozvod vytápění 2NP a 4NP CY 25, PE z RE CY 25, stožár STA CY 25, plynová přípojka CY 25, a PE z pospojení bytů CY 6.

Karel Kovařík:
To, co popisujete, mi přijde jako typicky předimenzované hl. a doplňující pospojování.

Samostatný vodič CY4 z RB pro pospojování koupelny je klasický mýtus pramenící z neznalosti věci. Vodič  CY6 z RB do RE by se teoreticky vyskytnout mohl, za určitých okolností, pak by se jednalo o tzv. pospojování u podružného rozvaděče. Pokud jsou takto připojeny všechny byty, pravděpodobně jde o zbytečnost.

Co se týká vodičů hl. pospojování, to řeší ČSN 33 2000 5-54 čl. 547.1.1. kde je uvedeno, že průřez nesmí být menší než polovina průřezu největšího použitého ochranného vodiče v instalaci. Z to vyplývá, že ve vašem případě by stačilo použít CY16.  

Je li na HOP připojen přívod plynu  a vody, pak připojení kotlů k HOP vůbec nechápu, tohle se běžně řeší místním doplňujícím pospojováním, leda že by projektant komíny a kotli nahrazoval hromosvod :-).

Je však třeba dodat, že za instalaci odpovídá odpovědný projektant a provádějící firma je povinna projekt dodržet, jinak přejímá odpovědnost za instalaci na sebe. Takže odpověď na vaši otázku zní: ano, pokud to odpovědný projektant navrhne,je  nutné táhnout samostatný vodič CY6 do každé RB a musíte použít CY25 všude, kde to projektant žádá a to ve vlastním zájmu! I když myslet si o tom můžeme své.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana