Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
Aleš Dudek:
O trvalý odběr se žádá běžně zároveň s krátkodobým, akorát je tam jiný datum připojení(změna je prakticky jen administrativní, je třeba revize). Krátkodobé je naopak omezeno dobou připojení.
Vaše idea přovedení je možná pouze v případě že Váš distributor nemusí provádět nějaká opatření k vašemu připojení - zřídit vedení, sloup, poj. skříň - na to si dává nějaký čas, pak vám pro krátkodobé stavební připojení ukáže nejbližší místo kde to lze, ale může to být třeba 1 km od staveniště.
Jednoduché to je tam kde obec zasíťuje parcely pro výstavbu, tam se s tím již počítá a dokonce žádosti jsou vyřízeny i rychleji (poplatek za připojení nebývá v plné výši).
Marek Rychly:
Diky vsem za odpovedi. Obec zaridila zasitovani lokality, takze na rozhrani pozemku bude pojistkova skrin E.ONu -- tedy pripad, o kterem pise p. Dudek. Poplatek za Ampery je uhrazen a provedeni stavby bude celkem rychle (drevostavba). Pokusime se tedy zridit rovnou o trvaly odber.
Protoze zatim neni a pred dokonceni stavby nebude plot, ale budouci elektromernou skrin by bylo vhodne pozdeji zazdit do plotu, bylo mi navrzeno docasne umisteni skrine na nejaky pevny zelezny podstavec (svarovana konstrukce). Za ni dat petikolikovou zasuvku a k ni pripojovat zminovanou "stavenistni" zasuvkovou skrin s vlastnim proudovym chranicem.
Mam trochu pochybnosti o dostatecnosti kryti te elektromerne skrine (IP44, napr. http://www.ekoplastpe.cz/images/29.jpg), kdyz nebude zazdena (prece zadni a bocni strany jsou urceny k obezdeni, a ne k bezprostrednim u kontaktu s vnejsim prostredim). Myslite, ze to bude bezpecne? Nebo radeji pocitat rovnou se zdenym sloupkem a pozdeji ho obezdit budoucim plotem?
Milan Karvánek:
Osobně nemám tato řešení (provizorní konstrukce) rád a též si nejsem jistý krytím rozvaděče z boků, určených k zazdění resp. z utěsnění kabelových prostupů.
Daleko výhodnější je nechat zazdít elektroměrový rozvaděč do pilíře rovnou. Vzhled a materiál pilíře pro přípojkovou skříň stejně neovlivníte, jak píšete bude dodávkou obce, v praxi bývá tedy nejjednodušší nechat zazdít elektroměrový rozvaděč do pilíře stejného vzhledu, nebo ještě lépe přímo současně do jednoho pilíře jak přípojkovou skříň tak elektroměrový rozvaděč. Před delší dobou jsem zde v diskusích i zveřejnil výkresy těchto pilířů. Zkuste prohledat starší vlákna s použitím tlačítka vyhledávání a hesla "pilíř, sloupek, elektroměrový. .. atp."
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana