Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
Marek Rychly:
je mozno vybudovat napevno pilir se skrini na elektromer a hlavni jistic 3x25 A na hranici pozemku, dat na nej zezadu zasuvku (1 faze, 230 V) a po revizi to nechat pripojit k distribucni siti jako trvale pripojeni?
Zasuvka by docasne slouzila pro pristroje na stavenisti a pozdeji, po dokonceni stavby a natazeni kabelu od domovniho rozvadece, by ji technik odstranil, zapojil kabel od elektromeru k rozvadeci a udelal celkovou revizi ke kolaudaci. Tzn. pred dokoncenim stavby bude odber jedine pres tu zasuvku a z pilire jinak nic nepovede.
Bude mozna revize na takovy pilir se zasuvkou?Kde a jak tu docasnou zasuvku na piliri umistit a jake musi mit vlastnosti, nebo lze ji schovat dovnitr?Musi byt ve skrini vedle elektromeru a hl. jistice jeste nejake jine vybaveni? (proudovy chranic, dalsi jistic, atp.)Napoji to E.ON rovnou jako trvale pripojeni (Jizni Morava, stredisko Hodonin) nebo to bude muset byt nejprve jako docasne pripojeni (stavenistni pripojka) a az po napojeni na domovni rozvadec to predelat na trvale pripojeni?Bude se muset po odstraneni zasuvky, prepojeni na domovni rozvadec a nove celkove revizi o neco znovu zadat E.ON?
Zpusob pripojeni resim s E.ONem, ale jde mi o provedeni za elektromerem a hlave o celkove posouzeni reseni od zkusenych techniku. Predem diky.
Milan Karvánek:
Opakované téma, použijte tlačítko vyhledávání a zadejte heslo "staveništní".
Jinak z dotazu plyne, že nejste elektrikář (nebo alespoň o této tématice nemáte přehled) svěřte proto tuto práci odborné elektrofirmě.
Marek Rychly:
Diky za nasmerovani, poprve jsem nic uzitecneho nenasel, ted ano. Zapojeni samozrejme bude provadet elektro-firma, ted potrebuji jen predbezne info pro planovani stavby. Nicmene, pokud by to nekoho zajimalo, tak na moje otazky v podstate odpovida: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4213.0.html
Postup:
vybudovat sloupek, pripravit elektromerny rozvadec s jisticemna zadni stranu sloupku pripravit docasne maly stavenistni rozvadec s proudovym chranicem, bez elektromerunechat zapojit stavenistni rozvadec do elektromerneho a udelat revizni spravupozadat o pripojeni k distribucni soustave jako kratkodoby odber (bude namontovan elektromer)
Pozadat rovnou o "trvaly odber" asi nepujde, to nevim.
Klidne mne opravte nebo upresnete.
Jak se resi pripadne caste odpojovani/pripojovani stavenistniho rozvadece?
(je to v poli za vesnici, budu se ho tam bat nechat, pry se kradou)
Štefan Beláň:
TO: Rychly
Vše co jste napsal je možné a jedná se o správný postup. Můžete zažádat o dočasný (krátkodobý) i trvalý odběr.
Rozdíl je pouze v tom, že pro krátkodobý odběr (stavební činnost) je možné zažádat o jakýkoliv technicky možný jistič a neplatíte žádné poplatky (kč/A). Před připojením trvalého odběru musíte prokázat, že máte zaplacený podíl (kč/A) dle vyjádření distributora. ??
Zapojování a odpojování v neměřené části smí provádět pouze oprávněné firmy, a to kdykoliv. :)
PS: Pokud je stavebník i budoucím odběratelem, a počítá se s rychlou výstavbou, která se nepovleče roky, je výhodné uzavřít rovnou smlouvu na trvalý odběr a zaplatit kč/A, než to bude dražší. ;)
Milan Karvánek:
Citace: Marek Rychly 24.01.2009, 00:31
na zadni stranu sloupku pripravit docasne maly stavenistni rozvadec s proudovym chranicem, bez elektromeru[[/list]
Jak se resi pripadne caste odpojovani/pripojovani stavenistniho rozvadece?
(je to v poli za vesnici, budu se ho tam bat nechat, pry se kradou)
Pokud je ona rozvodnice se zásuvkami pevně přivrtaná k zadní stěně pilíře, dá se předpokládat, že její zcizení nebude bez potřebných nástrojů tak snadné. Druhá možnost instalovat pouze zásuvku 400V/třeba 32 nabo 63A (63A sice je dražší ale běžně se mimo průmysl málo užívá, tedy ani neláká k odcizení) a do této zás. připojovat pomocí vidlice a šńůrového vedení teprve vlastní staveništní rozvaděč - zásuvkovou skříň s jistiši a chrániči. Tu můžete vždy večer naložit a odvézt.