Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
"Josef Vavřík":
No právě. Výrobce kotel jištěný nemá ale doporučuje přívod 25mm2 /v omítce 16mm2 do 20 metrů/ a jištění 80 amper, což požaduje pro uznání záruky. Kotel je zjevně předimenzovaný a 15kW v prvém stupni je až moc. Vím, že s kotlem nepojedu více, jak na první stupeň ale záruku mi servisák neuzná když kotel bude připojen a jištěn jinak než předepisuje. Jaký je váš názor.
Štefan Beláň:
No nechápu proč si někdo koupí kotel 37 kW, když chce jen 15 kW? Předpokládal jsem, že jste prostě někde sehnal z druhé ruky velký kotel 37 kW a chcete jej použít pro své potřeby cca s 50% výkonem.
I tak to nemůže být překážka pro záruku, pokud kotel umožňuje trvalý provoz jen na 50%. Je to otázka provedené regulace. To už by musel hodnotit revizní technik, seznámený se skutečným stavem věcí. Na seriozní odpověď jste podal málo informací.
Georgis Fasulis:
Souhlas s panem Beláněm. Můžete v klidu používat třeba jen desetinu výkonu a k tomu příslušný kabel - rozhodující je odpovídající jištění kabelu. Na 15 kW (předpokládám 3-fázově, 400V - odebíraný proud cca 24A) vám stačí kabel CYKY 5x6 mm2 a tomu odpovídá jištění 32A. (teoreticky by stačila čtyřka drát, ale to už je na hranici a bylo by třeba znát i způsob uložení atd.).
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana