Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?

(1/2) > >>

"Josef Vavřík":
Mám elektrický kotel o celkovém příkonu 37 kW, 57 A. Spirály jsou zapínány třístupňově spínači v ovládacím obvodu. Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, nebo stačí pouze na první stupeň/ 15kW/,  když ostatní stupně nebudu zapínat? A jaký kabel a jištění?

"Josef Vavřík":
Chtěl jsem doplnit dotaz o otázku, zda je nutný proudový chránič když vše je v soustavě TN-C a zda stačí přívod CYKY 10mm2. Kdy je nutno zavást signál HDO?

štěpán škriečka:
Pane Vavřík,
Kotel berte jako jeden spotřebič a přívod dimenzujte na tento příkon. Proud máte daný, tak nejbližší jištění by mělo být 63A.
V síti TN-C je určen minimální vodič PEN  10mm2. Podle tabulek by kabel CYKY 4x10 mm2vyhovoval /je na hranici -dle provedení uložení/,  ale je třeba počítat s úbytky na vedení pokud by byl delší přívod, pak by vám nemusela vycházet ochranná impedance.
Povinnost použití chrániče je určena na základě určení vnějších vlivů. Pokud by se musel použít ,  tak se přívod rozdělí na TN-S.
U tak výkonového spotřebiče bych doporučil, aby jste si nechal vše spočítat a navrhnout. Stejně při odběru u tohoto spotřebiče bych doporučil HDO /provoz ve dvou cenových sazbách/ minimálně pro ekonomickou výhodu.

Štefan Beláň:
TO: Vavřík
 
Přívodní vedení se vždy dimenzuje podle jistícího prvku. Jistící prvek by sice měl odpovídat instalovanému výkonu (max. proudu),  ale nemusí.
Pokud použijete  k jištění kotle jistič 32A, můžete použít kabel CYKY 5x6mm2. Musíte si ale uvědomit, že instalovaný výkon nikdy nevyužijete na 100%.
Tento postup je trochu nezvyklý, ale není zakázaný.

Zdenek Hejčl:
Souhlasím s panem Beláněm, ale osobně a z vlastní zkušenosti bych dimenzoval kabel na max. příkon a jistil na 15kw. Předejdete možným problémům v budoucnosti /potřeba zvýšit výkon topení v tuhé zimě/ potom měnit kabel bude nákladnější než teď.