Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2006, 22:16 » |
|
Je to spíše otázka pro ORGREZ nebo někoho podobného. Mám nějaké výstupy z diplomky z 1970 a tam je uvedeno, že nezabezpečenos t je u malých soustav 0,0075, u velkých soustav 0,001 až 0,0001. Dnes po 40 letech (lepší ochrany, přenosové cesty) to bude určitě lepší. Uvedená čísla platila pro spolehlivost dodávek z hlediska požadované rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, není to o technických poruchách (viz onehdy severní Itálie, kleklo jedno vedení, tuším,že ze Švýcar)). Je to taky otázka zdrojů, čím větší výkon bloku, tím větší účinnost výroby elektřiny. Jenže když blok klekne, je zaděláno. Více malých výroben je sice méně účinné, ale odstavení jedné nevyvolá tak velké problémy. A to je to umění, hledat optimální řešení v počtu a velikosti elektráren, proto ta snaha o mezistátní propojení. I když v minulém století vypadla velká část USA a Kanady (lavinovité odpojování elektráren vč.vedení jedné za druhou z titulu přetížení). Proto se také instalují frekvenční ochrany, které při poklesu frekvencí z důvodů nedostačného výkonu (generátor se přibudí, ale turbína nedokáže zvednou kmitočet na 50Hz) začnou dle předem nastaveného programu vypínat určité oblasti a tak výrobnám odlehčit a udržet zbytek sítě ve stabilním stavu.
|