Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
IM:
To:Beláň
Nic si nepletu. Fyzikální principy platí stále stejně. Odmítáte nutnost kontroly jištění kabelu na vypnutí při zkratu. Nakonec ale uvádíte, že jde o rychlé a orientační určení zatížitelnosti, čemuž rozumím a nic jsem proti němu nenamítal. Námitka směřovala proti přiřazení jištění pouze podle takto určených údajů.
V názvu pomůcky také je .../jednoduche-urceni-jisteni/...a to snad není zatížitelnost?
Také si myslím, že pokud chce někdo publikovat různé metody či programy, měl by vyjmenovat zjednodušující předpoklady, které použil, což je v podstatě problém uvedené pomůcky.
To je vše co jsem chtěl říct a dále se k problému jž nebudu vyjadřovat.
Štefan Beláň:
TO: Illek
Vypočtené hodnoty v pomůcce odpovídjí hodnotám uvedeným v tabulce A.52-1 – Dovolené proudy v ampérech, v ČSN 33 2000.5-523. ed 2, Příloha A (informativní) nadepsané: Příklad jednoho způsobu zjednodušení tabulek oddílu 523
Dále je v normě upřesňující informace:
Tato příloha je určena k tomu, aby znázornila jeden možný způsob, kterým se mohou tabulky 52-C1 až 52-C4, 52-C9 až 52-C12 a 52-E1 až 52-E5 (v příloze ZB) zjednodušit tak, aby mohly být převzaty do národních předpisů.
A v závěru tabulky je upřesnění:
K tomu, aby se rozhodlo o rozsahu průřezů vodičů, pro které je možno výše uvedené dovolené proudy uplatnit pro veškeré způsoby uložení je třeba vzít v úvahu tabulky 52-C1 až 52-C12.
Pomůcka nikdy nemůže obsáhnout všechny technické náležitosti a vždy bude sloužit pouze jako rychlá informace. :)
PS: K Vámi chybnému používaní norem jste se zapomněl jaksi vyjádřit. ??
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana