Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
IM:
Uvedený kabel je v uložení B1, 2 zatížené vodiče. Mohu navrhnout jeho jištění, pokud neznám délku kabelu?
Mohu uvést pouze hodnotu jističe [A], aniž bych uvedl jeho charakteristik u (B,C,D)?
Podle programu ... /jednoduche-urceni-jisteni/... je zatížitelnost 23A a mám zvolit nejbližší nižší hodnotu jističe.
Ochrana neživých částí je samočinným odpojením od zdroje.
Jak zjistím, zda je splněna podmínka čl. 413.1.3.3, ČSN 33 2000-4-41, aby došlo k samočinnému odpojení od zdroje v předepsaném čase?
Štefan Beláň:
TO: Illek
Co se týče zatížitelnosti, tak vyzkoušejte pomůcku zdejšího portálu. ;)
U zatížitelnosti charakteristik a nehraje žádnou roli, uvažuje se pouze při výpočtu oteplení v případě zkratu.
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
Pokud použijete jistič 16A s charakteristik u B, neměl by být problém do délky kabelu cca 100m, a i kdyby nebyla impedance vyhovující pro jistič B/16A, tak můžete problém z hlediska ochrany vyřešit použitím proudového chrániče. 8)
Štefan Beláň:
Citace: Milan Illek 19.01.2009, 20:02
Jak zjistím, zda je splněna podmínka čl. 413.1.3.3, ČSN 33 2000-4-41, aby došlo k samočinnému odpojení od zdroje v předepsaném čase?
TO: Illek
Zapomněl jsem Vám odpovědět na otázku. (doh)
Takže - zjistíte to podle vzorce v článku 411.4.4, v nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, dtto vzorec v článku 413.1.3.3 ve staré normě. Do vzorce dosadíte vypočtenou nebo změřenou hodnotu impedance. ;)
IM:
To: Beláň
(poklona) , že jste se jako jedinný zabýval nastoleným problémem. Poslední tázací věta v mém příspěvku byla míněna ale ve vztahu k programu .../jednoduche-urcení-jisteni/..., propagovanému p. Minaříkem na elektrika.cz, kde se opravdu jednoduše zjistí jištění kabelu, aniž by se posuzovalo, zda vyhoví při zkratu.
Tzn. při použití tohoto jednoduchého určení jištění není vůbec kontrolováno, zda jištění vůbec vypne než kabel začne hořet.
Toto jednoduché navrhování jištění je zcela v rozporu s ČSN 33 2000-4-41, starou i novou.
Štefan Beláň:
Citace: Milan Illek 21.01.2009, 00:33
To: Beláň
(poklona) , že jste se jako jedinný zabýval nastoleným problémem. Poslední tázací věta v mém příspěvku byla míněna ale ve vztahu k programu .../jednoduche-urcení-jisteni/..., propagovanému p. Minaříkem na elektrika.cz, kde se opravdu jednoduše zjistí jištění kabelu, aniž by se posuzovalo, zda vyhoví při zkratu.
Tzn. při použití tohoto jednoduchého určení jištění není vůbec kontrolováno, zda jištění vůbec vypne než kabel začne hořet.
Toto jednoduché navrhování jištění je zcela v rozporu s ČSN 33 2000-4-41, starou i novou.
TO: Illek
Trochu si pletete pojmy a normy. Norma 33 2000-4-41 je již není platná a navíc pojednává o ochraně před úrazem. (doh)
Pokud chcete rozvádět diskuzi z hlediska zatížitelnosti a ochrany kabelů proti nadproudům a zkratům, tak je lépe používat normy ČSN 2000-5-523 ed. 2, ČSN 33 2000-4-42, ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 :)
PS: Zdejší pomůcka pro jednoduché a rychlé orientační určení zatížitelnosti vodičů, naprosto vyhovuje svému účelu.