Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?

<< < (2/2)

Kamil Novák:
Citace: Miloslav Dunda  17.01.2009, 22:12

Klima na střechu nebo anténu, to rekonstrukce ani oprava nebude. Prostě je to další nové zařízení, které je nutné spojit s jímacím vedením ....


Proč hned spojovat ? Existují přeci lepší řešení.  (norm)
Nemělo by v citované větě být spíš slovo chránit ?  ??

H:
Dostal jsem požadavek udělat nabídku na realizační projekt.

V předchozím stupni DSP se o ochraně před bleskem píše cituji: "Stávající hromosvodná soustava bude zasažena rekonstrukcí střechy a musí být demontována. Po provedení nové střechy bude provedena jímací soustava dle původního řešení, tedy mřížová soustava uložená na atice střechy. Jelikož se nejedná o provedení nové jímací soustavy, ale pouze o její demontáž a zpětné provedení v původním rozsahu, musí provedení této soustavy odpovídat původně platné ČSN 34 1390. A to včetně požadavků na počet svodů, jejich provedení a polohy. 
K hromosvodné soustavě budou připojeny i kovové konstrukce upevnění vnějších klimatizačních jednotek."

Je to oprava? Je to rekonstrukce? 341390? EN 62305?
Mě se to moc nezdá, že by šla dávat zpět podle původního řešení?
Ale nenapadají mě žádné argumenty, proč by to takto nemělo být?

Jan Alin:
Citace: Jan Hlavatý  11.05.2012, 12:05

Je to oprava? Je to rekonstrukce? 341390? EN 62305?


Tak, jak jste to popsal, by se mohlo jednat o opravu. Tím že demontuji kus drátu, opravím pod ním střechu a drát vrátím na své místo, neprovádím rekonstrukci. Podivný je jen ten požadavek na realizační projekt, pokud je to oprava, měl by se využít projekt původní a případně doplnit změny. Tipuji to na panelák, tam sem ještě rekonstrukci dle 62305 neviděl a ani bych ji nedokázal provést tak, aby to bylo ufinancovateln é.

Jan Hájek:
A japa sou řešeny ty klimajednotky?
Pošlete mi to řešení a já vám zašlu, co je na tom domě podle ČSN 34 190 všechno špatně.  ;)
Pak to bude v klidu.

Jan Alin:
Citace: Jan Hájek  11.05.2012, 15:38

A japa sou řešeny ty klimajednotky?
Pošlete mi to řešení a já vám zašlu, co je na tom domě podle ČSN 34 190 všechno špatně.  ;)
Pak to bude v klidu.


Určitě naprosto standardně, přivádí blesk přímo nad vanu a nad sporák a dole nejsou s ničím spojeny. Nad vanou pomáhá blesk přihřát vodu a nad sporákem jídlo, všeobecně kladný vliv.  >:D

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana