Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku?
Pavel Lukas:
měl bych ještě jeden dotaz na který jsem narazil při elektroinstala ci domu.. Musí být v rozvodné skříni v samostatně stojícím RD hlavní jistič? (Hlavní jistič B25 je umístěn společně s elektroměrem v kiosku v plotě na hranici pozemku, dále veden přívod do rozvodné skříně)
Musí tam být znovu další jistič o třídu nižší tedy 20A, který vypne celý dům? a nebo jsou dále už použity pouze jističe pro jednotlivé okruhy, s tím že v případě nutnosti vypnutí celého domu se musí shodit všechny a nebo jít do kiosku.
Slyšel jsem názory ano i ne, ale po zkušenostech s mým elektrikářem se radši zeptám. Osobně si myslím, že je hloupé tam mít ještě jeden o třídu nižší neboť pak bych musel navýšit tu 25 na 32 a mit 25 uvnitř a platit zbytečně navíc. Naopak si myslím, že nutnost je pouze u bytových domů. Jak je to tedy? (poklona)
Pavel Lukas:
Případně ještě je samozřejmě možnost pro případné vypnutí celého domu osadit rozvodnou skříň hlavním vypínačem ne?
František Jiráček:
Myslím si, že bytový rozvaděč do 25A nemusí mít ani hlavní vypínač.
Jaroslav Jonáš:
Hlavní jistič v rozvaděčích je předepsán pouze jako hlavní jistič pro odběrná místa, tedy před elektroměrem. V podružných rozvaděčích hlavní jistič žádná norma ani jiný předpis hlavní jistič nepožaduje.
Milan Karvánek:
navážu na pana Jonáše > Nicméně instalovat do domovního rozvaděče RD hlavní vypínač je velice šikovné, zvláště pak, když hlavní jistič je instalovaný až v elektroměrovém rozvaděči v pilíři oplocení. Tedy abych nemusel v případě potřeby nebo dokonce nouze letět ven na ulici a tam otevírat rozvaděč a vypínat.