| | |-+  Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?  (Přečteno 20710 krát)
mimisiku
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.01.2009, 15:58 »

Chcel by som si vyrobiť zdroj 3.f 400V cca 5KW s tým že by som použil Asynnchrónny motor, ktorí by bol pohánaní spalovacím motorom s konštantními otáčkami. Potreboval by som si vypočítať kapacitu kondenzátorov, ktoré budu slúžiť na dodávanie jalového výkonu potrebného na budenie. Dopátral som sa k hodnote 10uF na 100W(potreboval by som potvrdit). A potreboval by som vediet co sa stane ak generator nebude zatažení, alebo sa zníži zaťaž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.01.2009, 20:46 »

Spočítat ty kondenzátory neumím. Musel bych to nastudovat, ale nebylo by jednoduší koupit z enzetu vyřazenou vojenskou centálu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 17.01.2009, 20:56 »

Stejné téma, pokud vám pomůže
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3840.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
kjlkjlkjlkj
« Odpověď #3 kdy: 17.01.2009, 21:14 »

Dle [1] je naprazdno U=I_kondenzatoru*X_kondenzatoru=U_stroje=I_magnetizacni*X_statoru. Frekvence je pak synchronni (kdyz neni odber). Pri zatizeni rovnice stale plati, ale frekvence se snizuje podle skluzu a tim se meni X_kondenzatoru a X_statoru. Aby se stroj nabudil na nenulove napeti, musi byt X_kondenzatoru < X_statoru. Proto pri zatezi (a snizovani frekvence) se v urcitem okamziku stroj skokove odbudi.
Prelozeno do normalni reci: Z uciniku a proudu stroje si spoctete kolik je jalovina. Pak kompenzujte prave tak, aby ucinik byl presne 1, tak dostanete u stroje naprazdno jmenovite napeti. Kdyz budete kompenzovat 50%,  dostanete polovicni napeti atd...
Pokud na stitku neni uvedeno, kolik je ucinik, roztocte motor na siti bez zateze a zmerte proud. To bude priblizne skoro pouze jenom magnetizacni proud.
A pozor na prepocet, pokud se nebude ten stroj tocit stejnou frekvenci jako je jmenovita.
[1] Elektromechani cke menice, Vozenilek, FEL, kapitola asynchronni generator.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kjhkjhkjhkj
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2009, 21:24 »

V tom threadu je napsano (alespon ze zacatku),  ze asynchronni motor nemuze fungovat v ostrovnim rezimu a v dieselcentrala ch se pouziva synchronni stroj. Tak to je blabol. Teda ne uplne. Jiste, ze se muze pouzit synchronni stroj, ale nikdy jsem to nevidel. Pouzivaji se asynchronni motory, tak jak to je napsano vyse. Funguje to dobre. Jen je potreba zajistit remanentni magneticky tok, ze ktereho se ten asynchronni motor nabudi, coz nevim jak resi, ale myslim, ze by to nemel byt problem, kdyz jsem mel roztoceny asynchronni motor s odpojenymi svorkami, tak na nich bylo asi 10V. Kdyby to problem byl, tak kratke pripojeni 12V SS (vyzkouset, poprve radeji pres odpor) na dve svorky motoru pred nastartovanim (toho dieselu) by to melo resit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dslkjdslkjd
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2009, 21:42 »

prave tak, aby ucinik byl presne 1, tak dostanete u stroje naprazdno jmenovite napeti. Kdyz budete kompenzovat 50%,  dostanete polovicni napeti atd...
mmm, to jsem asi napsal kravinu. je tu napsano, ze X_c < X_11 je podminka nabuzeni. Takze naopak, ten stroj musi byt prekompenzovan y, aby se nabudil. A pak je tu nakresleny nejaky nelinearni graf, ve kterem je videt, ze to napeti, na ktere se to nabudi souvisi se saturaci mag. obvodu. (X_11 zacne klesat, takze se se nakonec X_c=X_11). Takze mozna, ze je nutne, aby ten stroj byl jako asynchronni generator delany, ze jeho napeti se presne steluje mag. obvodem a z normalniho asynchronniho motoru zacnou litat blesky. Kazdopadne se da predpokladat, ze to napeti nepreleze o vic nez par desitek procent jmenovite napeti (mimochodem, souvisi s otackama, takze snizit otacky). Ale treba na 1350ot/min jako ctyrpol to bude davat 43Hz a 400V jak ma. No proste idealni vec na hrani...  Mrknutí zkouset
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.01.2009, 21:58 »

To mimisiku: Neuviedol ste podrobnejšie parametre vášho 5kW motora. Ak by mal však napr. účinník 0,8 bude odoberaný jalový výkon 3,75 kVAr a to bude hodne viac ako tých vašich 10uF. (čo znamená tých 100W?). Zožeňte si takýto kompenzačný kondenzátor a experimentujte . Prajem vám veľa úspechov.
To kjlkjlkjl: Citujem:"v dieselcentrala ch se pouziva synchronni stroj. Tak to je blabol. Teda ne uplne. Jiste, ze se muze pouzit synchronni stroj, ale nikdy jsem to nevidel. Pouzivaji se asynchronni motory, tak jak to je napsano vyse."
Možno je to tým, že ste videl iba malé agregáty. U veľkých agregátov sa používajú najmä synchrónne stroje.         
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.01.2009, 22:10 »

Ešte by ma celkom zaujímalo, ako bude mimisiku regulovať napätie, ak sa mu aj tento stroj náhodou podarí vybudiť? Čo v prípade výrazných zmien záťaže, resp. chodu naprázdno? Meral som raz vlastnosti 110kW asynchrónneho stroja MVE, a pri odpojení od siete som nameral asi počas 0,7 sek. na jeho svorkách fázové napätie až 700V. Toľko trvalo samoodbudenie generátora. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Simo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.01.2009, 17:58 »

Je to úplne bežné a relizovateľné:

http://www.vonsch.sk/clanky/ATP_2008_02_v12.pdf

Malé vodné elektrárne:
Vodné elektrárne v drvivej väčšine používajú ako generátor asynchrónny
motor s kotvou nakrátko, ktorý je priamo poháňaný vodnou turbínou.
V klasickom vyhotovení je problémom pripnutie motora na sieť, teda
zosynchronizov anie otáčok generátora so sieťou v okamihu pripojenia,
keď vznikajú prúdové rázy. Nedostatočná je aj regulácia cos φ prúdu
dodávaného do siete, ktorý závisí nielen od cos φ motora, ale aj od
okamžitého výkonu a otáčok generátora.

http://www.vonsch.sk/ncv.php?lang=sk&doc=articles




Návod:

http://mve.energetika.cz/

postavte si sami  /  hnané stroje  / asynch.generát or
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kajmanovec
« Odpověď #9 kdy: 19.01.2009, 19:25 »

pro: mimisiku

Vyrábíme občas nějaké malé jednofázové elektrocentrál y 2kW/230V, kterými rybáři napájí slovovací zařízení - klasické zapojení 1f asynchronního motoru s hlavní a pomocnou fází, kondenzátorem 60mikro a rotorem nakrátko - poháněno HONDA GX160.

Pro hasiče děláme třífázové elektrocentrál y k zabudování do nástaveb ve výkonech 4 a 5,5kW/400V.
Pro oba výkony jsou použity asynchronní generátory zapojeny do Y s kondenzátory 100mikro zapojenými mezi fáze - poháněno BRIGGS&STRATTON.
Hlídače izolačního stavu jsme "zpětně reinženýringov ali" od CIRCUTORu (trochu zjednodušený).

Ty generátory navrhovala firma MODECO s.r.o. (pánové se tuším jmenovali Drtil, Šrámek)
Konstrukčně měly vycházet z běžného as. motoru (2p=2),  abychom nemuseli dělat nové razidlo pro rychlolis (jen se udělala změna na vinutí (zkrácení kroku 15/18)).
Původně se ještě daly připnout kondenzátory 5mikro pro hrubou regulaci napětí, ale po vyzkoušení ve Vyškově (nebo ve VUESu) to znovu přepočítali a nechali jen 100mikro.
Je to zhruba ten váš výkon, tak se od toho zkuste odpíchnout.

Pohledám někde v archivu dokumentaci, oskenuji a pošlu vám s tím i komplet měření na dynamometru jestli to pomůže.

Jenom mi na sebe nechejte e-mail...... Úsměv

kajmanovec@seznam.cz






Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.01.2009, 21:00 »

Je to úplne bežné a relizovateľné:

http://www.vonsch.sk/clanky/ATP_2008_02_v12.pdf
Pan Simo, prečítajte si prosím poriadne úvodnú otázku. Mimisiku chce použiť asynchrónny stroj ako generátor v ostrovnej prevádzke. Rekuperačné meniče firmy Vonsch v zapojení s asynchrónným strojom nemôžu pracovať v ostrovnej prevádzke, potrebujú sieť. Výnimkou je iba synchrónny stroj, ale ten vie fungovať v ostrovnej prevádzke aj bez tohto meniča.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 20.01.2009, 00:01 »

Asynchronní motor může pracovat jako generátor pouze v paralelním chodu se sítí, v nadsynchronníc h otáčkách. Provoz každého takového zdroje musí být odsouhlasen provozovatelem distribuční sítě v místě. Mám dojem, že toto není Vaším cílem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Simo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.01.2009, 17:56 »

Tu máte presný návod ako na to:

http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.01.2009, 19:06 »

Tu máte presný návod ako na to:

http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
Realizovateľne to určite je, ale praktické využitie má pomerne dosť obmedzení. Takýto generátor v podstate nedokáže napájať indukčné záťaže (napr. iný indukčný motor). Nevie štartovať so záťažou. Pre vybudenie vyžaduje zvyškovú remanenciu a pod. Na rozdiel od tohto článku, kde sú použité 1f. motory, chce Mimisiku použiť 3-fázový motor. Nakoľko nebude možné napájať iný indukčný motor, bude asi napájať 1-fázové záťaže. Bude treba zabezpečiť akú-takú prúdovú symetriu a nejakú reguláciu napätia.
Osobne sa mi zdá, že je tu viac nevýhod ako výhod, ale pohrať sa s tým môže. Tak ako aj autor tohto článku.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mimisiku
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.02.2009, 19:17 »

Ďakujem vsetkým za reakcie. Tento projekt robím ako diplomovú pracu, je to zo zameraním na veterné elektrárne kde sa takéto generátory pouzivaju. Pri väčších výkonoch ide samozrejme o prevádzku s pripojením na siet, ale pouzivaju sa aj v samostatnej prevádzke. Kedze nie som strojar ani mechatronik ako pohon mám spalovací motor.Pretože táto práca by mala byt prevazne na teoretickej úrovni potrebujem to vypocitat a následne aj dokázat. Moje úvahy dosli asi k takemu záveru ze velkost kondenzátorov musi byt taká aby pokryla vlastnu spotrebu jalovej energie stroja a este aj zátaze. Plánované viuzitie malo byt na napájanie druhého asynchronneho motora, co je dost obtiazne, pretoze ten motor má premenlivu zátaz co vedie na kompenzacne zariadenia riadene pocitacom. Urobil som nejake merania z 1,5 KW motorom, ktorí sa nabudil pri chode náprázno od hodnoty 20uF. Väčšina asynchrónných generátorov využíva pri svojej prevádzke frekvenčné menice ktore vyrobene napätie najskôr usmernia a potom nastriedajú na 50Hz. Pri takom zapojení odpadá problém zo zmenou frekvencie pri rôznom sklze a otáčkách rotora.
K niektorím dotazom: pojem sýnchrónne otácky alebo nadsynchrónne v ostrovnej prevádzke odpadaju pretoze je relativne povedat podsynchronne alebo nadsynchronne, ked to nieje z cim zrovnat.

Môj terajši zámer je pouzit 11KW,2-póloví asynchrónny motor(v prevádzke generátora) pohánať ho benzínovým 4-taktným motorom, ktorí ma stabilizátor otáčok na cca n=3000min-1, a skusit pohanat napriklad okružnú pílu, alebo ine zariadenia s 3.f indukčním motorom.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.02.2009, 21:00 »

To Mimisiku: Celkom zaujímavá téma na diplomovku. Bolo by však dobré, ak by ste to aj prakticky odskúšal a podelil sa s nami so svojimi skúsenosťami. Pokiaľ to bude iba teoretická úloha, výsledok sa môže od reality značne líšiť.
Čo sa týka tých asynchronných generátorov, naozaj sa používajú hodne aj u VE, ale takmer vždy idú na sieť.
Pri použití rekuperačných meničov je ich výhoda naozaj v tom, že generátor nemusí mať stabilné otáčky, čo je pri vetre obrovská výhoda. Nedá sa tu potom naozaj hovoriť ani o synchrónnych otáčkach, avšak tento menič musí bežať so sieťou.



     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor MEZ AF222/4 spouštět frekvenčním měničem ABB ACS15?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.