Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí být signalizace napětí trolejí jeřábu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být signalizace napětí trolejí jeřábu?  (Přečteno 3706 krát)
Martin Daňhel
*
Offline Offline



WWW
« kdy: 22.02.2006, 21:51 »

,

nevíte někdo, zda nekryté troleje napájející mostový jeřáb musejí být vybaveny signalizací napětí? A jestli ano, kde je to stanoveno?

 poklona

Martin

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.02.2006, 22:17 »

Nemusejí. Ale pokud je to případ, který popisuji dále, tak nefunkčnost instalované signalizace závadou je.  Zařízení se musí provozovat tak jak bylo navrženo (konstruováno) a v souladu s techn. dokumentací.

PS:
Ale viděl jsem případ, kdy drátová trolej byla natažena přímo nad mostem jeřábu.
Pod touto trolejí byla umístěna 3 signalizační světla pro jednotlivé fáze a tato stejně nikdy dlouho svítit nevydržela.
Pokud chtěl člověk projít musel se hodně skrčit a pod trolejí prolézt, při revizi opravdu lahůdka.

Tato koncepce byla naštěstí zrušena, zákazník pochopil že je to opravdu o život
a trolej si nechal předělat na zapouzdřenou a klasicky na kraji mostu.

Jinak V ČSN 33 2550 ani ČSN EN 60204-32 jsem povinnost nějaké signalizace napětí v troleji nenalezl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Daňhel
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2006, 22:38 »

Máte pravdu v tom, že většinou tato signalizace není funkční, proto údržba přišla s návrhem na zrušení těchto světel.

Moje teoretická úvaha je taková: Výrobce vybavil trolej signalizací z určitého ( bezpečnostního) důvodu. V současné době již výrobce neexistuje, proto je na provozovateli (pokud není daný předpis) aby na základě zhodnocení rizika tuto signalizaci zrušil a popřípadě nekryté troleje nechal vyměnit za kryté.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2006, 22:54 »

Podobný případ v jedné továrně jsme vyřešili náhradou stále praskajících žárovkových signálních svítidel pomocí signálek s LED diódami. Konkrétně aby to bylo i z velké dálky vidět, jsme  do  plastové instalační krabice (něco jako veliká GO, nebo PH krabice) instalovali 4 ks signálek  LED na 230V prům. 22mm Eleko, nebo Rami. Těmito  "LEDkovými signalizačními svítilnami" jsme nahradily původní žárovkové. Tato Ledková signalizace slouží bez potíží a jediné závady již víc jak 4 roky.


Povinnost této signalizace jsem však nenašel ani v ještě starší ČSN 341630/1965 ,  snad jen že výška nad zemí maá být 5m u venkovních a 3-5m u vnitřních jeřábů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Hubáček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.02.2006, 13:50 »

Pokud máte nekryté trolejové vedení výše jak 5 m nad zemí a na horní plochu mostu jeřábu smějí jen pracovníci s elektrotechnic kou kvalifikací §5 a výše, o signalizaci bych vůbec neuvažoval. Mimo to, jak zde již bylo řečeno, signalizace není nikde v normě předepsána.
Pokud vám ovšem na horní plochu mostu musí vyjít obsluha jeřábu za účelem úklidu, (neb to má v náplni práce) pak bych o signalizaci napětí v troleji dost silně uvažoval. Rovněž bych o signalizaci uvažoval i v případě nižšího umístění troleje (byť chráněnou sítí) v místech, kde se manipuluje s dlouhým materiálem, nebo je umožněna jízda vysokozdvižnýc h vozíků. Přece jen červené světlo (mimo sebevrahů) evokuje pocit nebezpečí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100