Autor Téma: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?  (Přečteno 30375 krát)
Jan Jaroš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.01.2009, 19:22 »

Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro přívod do bytu od jednofázového elektroměru po bytovou rozvodnici?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 09.01.2009, 19:41 »

Chtělo by to i lokalitu ve které se nachází byt.

Pod PRE se dává CYKY 4Bx10mm2 ,ale je tolerováno i CYKY  4Bx6mm2

Jinde (ČEZ a EON) min CYKY 5x6mm2 (jen byty) ale lépe 5x10mm2 nebo 4x10mm2

To je samozřejmě pro běžný byt ,  určitou délku vedení a určité uložení . Pro přesnější informace máme málo informací.  Oslovte projektanta, který vezme v potaz všechny informace a udělá vám dokumentaci, ve které bude všechny problémy řešit za vás. To je správný postup.


Sice máte jednofázovou přípojku, ale dejte přívod pro tři fáze. v budoucnu budete mít z tohoto kroku jedině radost a užitek.  angel. JInak se to v podstatě už nedělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.01.2009, 23:59 »

Něco již napsal kolega Franěk. Obecně se dá říci: pokud máte ještě (i třeba část) původní instalace, tak potom CYKY-J 4x10, pokud je již kompletně instalace po rekonstrukci, tak CYKY-J 5x6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.01.2009, 09:05 »

Dle mého názoru je to už za měřením, a pokud se nejedná o nějaký extrém použil bych CYKY-j 5x4, což na byt bude úplně stačit. (3x25A). Předpokládám že nikdy nebude elektrické topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 10.01.2009, 09:55 »

Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro přívod do bytu od jednofázového elektroměru po bytovou rozvodnici?
TO: Jaroš

Pokud se chcete vyhnout problémům v budoucnu, použijte kabel min. CYKY 5x6,0 mm2 a max. CYKY 5x10 mm2. Úsměv

Určitě ne 4žilový kabel.   pozornenene

PS: Pokud bude kabel uložený lehce vyměnitelným způsobem, tak opravdu stačí kabel např. CYKY 3x4,0 mm2. Záleží,  jaký máte jistič před elektroměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.01.2009, 17:14 »

A jak u elektroměru např. JOP rozdělíte soustavu a TN-S? Záleží také na stupni elektrizace bytu, rozhodně, ale stačí např. CYKY 4x6 (se domnívám).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Jaroš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.01.2009, 17:46 »

Lokalita je E-on, hlavní jistič je 20A a myslím si, že by tam stačila CYKY 5x4mm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
KORTALL
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.01.2009, 18:20 »

5x4 je málo minimálně 5x6 možná bych volil i 5x10 !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.01.2009, 19:16 »

5x4 je málo minimálně 5x6 možná bych volil i 5x10 !

Důvody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.01.2009, 20:29 »

To Jaroš: Použijte kabel CYKY 5Cx6mm2 a uděláte nejlépe.Budete mít jistotu, že v budoucnu nebudete muset kabel měnit, pokud byste se rozhodl navýšit příkon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 10.01.2009, 20:47 »

Třeba protože to žádá distributor v podmíkách k připojení. Pokud neznáte podmínky distributora nemůžete dávat  rady .

http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

článek 8.1

A na konci jsou povolené způsoby zapojení elektroměru u EONu. Tím asi končí veškeré dohady jestli stačí 4mm2 Cu A kolik žil v kabelu  k tomu bude potřeba. Jestli TN-C nebo TN-S

Nehledě k tomu, že minimální dovolený průřez PEN je 10mm2  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 10.01.2009, 21:04 »

TO: Franěk

1) Jaký bude kabel do bytové rozvodnice distributory, včetně EONu vůbec nezajímá. To je věcí revizního technika a projektanta. Zajímá je pouze odběrné místo. A zde je citace Vámi uvedeného článku 8.1. Úsměv

8.1. Přímé měření
Přívod a vývod z elektroměru bude proveden plným vodičem Cu o minimálním průřezu 6 mm2. Do elektroměru lze připojit vodič o max. průřezu 16 mm2. Svorka středního vodiče elektroměru se propojí se svorkovnicí N nebo svorkovnicí PEN plným vodičem Cu o min. průřezu 4 mm2.

2) Co Vás vede k takto striktnímu vyjádření?  Šok

PS: Myslím si, že o sítích TN-C a TN-S zde proběhlo již mnoho diskuzí a tak mne takto striktní vyjádření revizního technika vždy zaskočí.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.01.2009, 21:11 »

4lánek 8.1, ale mluví o vodičích do elektroměru a nikoliv o kabelu mezi RE a bytovým rozvaděčem. Osobně i pokud elektroměrové rozvaděče skládám sám je vybavuji výstupními svorkami, nejlépe už mimo plombovatelnou část. Tímto způsobem je splněna podmínka 6mm2 do elektroměru a pokud kabel dostačuje průřezem nevidím problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
llep
« Odpověď #13 kdy: 10.01.2009, 22:12 »

To Štefan Beláň - proč " určitě ne čtyřžilový kabel" ? Už jsem se na to ptal dříve a co odborník, to jiný názor. V požadavcích E-on čl. 7.3 je jasně napsáno, že se rozdělení PEN provádí až v podružném rozvaděči.
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 10.01.2009, 23:10 »

To Štefan Beláň - proč " určitě ne čtyřžilový kabel"

TO: Ilep
Odpověď hledejte zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1192.msg6986.html#msg6986
a v odkazech v úvodu diskuze.  Mrknutí

Až bude některý z distributorů zodpovědný za instalaci za elektroměrem, tak potom mi může nařizovat co a jak se má provádět. Hněv
Dokud za instalaci za elektroměrem zodpovídá revizní technik (já),  tak to bude zhotovené podle platných předpisů (ČSN) a mých představ. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 10.01.2009, 23:19 »

Ano ,  uznávám pochybení. Skutečně se to týká pouze odběrného místa. Moje chyba.  Jsem v rozpacích

Ale k dotazu.

Je to opravdu věcí projektu . Záleží to hlavně na délce vedení ,   jeho uložení a velikosti hlavního jističe. Ale podle mne je rozumné minimum 5x6mm2.  


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Sebastián Jedlička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.02.2009, 13:52 »

Poprosil bych taky o vysvětlení, myslím že je škoda zakládat nový topik. Takže v práci děláme byt, přívod k elektroměru i z elektroměru do bytu je CYKY 4x6mm2. Rekonstrukce proběhla v roce cca 93, tenkrát to bylo běžné. Lokalita je Praha, čili PRE. Donedávna jsme toto předělávali na CYKY 4x 10mm2, nyní podle připojovacích podmínek PRE stačí opět CYKY 4 x 6mm2. Investor i jeho projekt požadují přívod ponechat CYKY 4x 6mm2, čili stávající. což chápu, není veselé sekat přes 3 patra a cca 10m chodby, hlavně ten nepořádek atd. Ale napadá mě, jak se toto hoduje s požadavkem na minimální průřez vodiče PEN na 10mm2? Bod rozdělení má být v bytové rozvodnici. mohu skutečně ponechat ten CYKY 4 x 6mm2? Pravdou je, že to poslední cca rok vídám naprosto běžně. Změnil se snad požadavek na průřez vodiče PEN? Samozřejmě se mohu přeptat projektanta, ale rád bych si na věc udělal předem s vaší pomocí svůj názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #17 kdy: 14.02.2009, 16:01 »

Pro: Sebastián Jedlička
V určitých případech může být před elektroměrem průřez PEN i 6 mm2.
Viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2,  čl. NA.19.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.