Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?

<< < (2/2)

Daniel Reiský:
Citace: Josef Drda  02.01.2009, 12:20

V jednoduchosti je síla.  (dance)

Milan Karvánek:
Citace: Daniel Reiský  02.01.2009, 20:06

V jednoduchosti je síla!


Aby neé, když tohle (ovládání stykače pomocí dvojtlačítka) se učí ve 2 ročníku každý elektrikářský učeň!

Tom Svoboda:
Mám starou cirkulárku, motor má na štítku:
kW [3,6]  ["ležatá osmička"] MIN  [930] T
V [380] "Y" [8] A  [50] c/s
V [220] "D"  [13,8] A
a potřebuju vyměnit přívod kabelem se starou "plochou" zástrčkou  za současný pětikolík a kdyby to bylo možné, rád bych při té příležitosti nainstaloval nějakou ochranu proti znovuspuštění. Chci se zeptat, zda nemůžete poradit, kde se dá koupit vhodná (a případně jaká) taková ta krabice s vypínačem, jaká se dnes dává třeba na nové stavební míchačky, (která, myslím, takovou ochranu nějak řěší). (pro váš klid - instaloval bych rukama některého odborníka ;) ).  (poklona)  za radu
Budete-li mi moci vysvětlit, co znamená " ["ležatá osmička"] MIN" a " [930] T ",  byl bych taky vděčný

Václav 3:
Ležatá osmička znamená nekonečno a  v tomto případě nekonečno minut, čili doba chodu bez omezení a 930 T je 930 obrátek/min.

Vámi zmiňované spínače na míchačku jsou jednofázové, pro váš třífázový motor nepoužitelné. Nejjednodušší je použít stykač a dvě tlačítka, namontovat vše do přístrojové skříně s IP 56 a doporučuji doplnit i nadproudovou ochranu. Kontaktujte některého místního elektrikáře, ten vám bude jistě schopen pomoci, na svépomocné řešení tohle už není.