Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
jungbauer:
Jakým způsobem zapojit třífázový motor,
aby po výpadku a opětném naskočení elektrické energie se nerozběhl?
Štefan Beláň:
Standardně se spínání provádí pomocí stykače a tlačítek.
Lubomír Jindra:
OEZ vyrábí podpěťovou spoušť, která se doplní do motorového spouštěče a v případě výpadku napětí spouštěč vypne, takže se pak musí znovu zapnout ručně.
http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30829
Michal Slabý:
Těch možností je víc. Záleží na způsobu motáže, místě v rozvaděči, nebo na jiném místě stroje, velikosti, ceně....
Dodatečná montáž čehokoli je zásahem do konstrukce a rozporem s dokumentací. Jestli to nemáte pro svoji osobní potřebu, tak docela problém. Tady opravdu záleží na specifice každého stroje.
Josef Drda:
Základní zapojení proti samovolnému spuštění el.motoru po výpadku el.energie.