Kde má být podle normy fáze?
Miroslav Minařík:
Vzhledem k nezávaznosti ČSN, tedy jejich doporučení se vás kolegové ptám, zda někdo považuje připojení fáze vpravo za nebezpečné. Tedy skutečnost, že norma doporučuje z historických důvodů (ne jiných) fázi vlevo a já ji zapojím vpravo, jaké mohou vzniknout katastrofické scénáře?
Myslím ty, které by měly za následek trestní odpovědnost montéra nebo i projektanta. Nějak mě nenapadá důvod to doprava nepřipojovat.
Jak to vidíte vy?
Hynek Bureš:
Jako projektant se naštěstí takovými "drobnostmi" nezabývám, abych v dokumentaci předepisoval zda má být fáze vlevo nebo vpravo. V kůži montéra bych se držel zaběhlých zvyků, zapojil fázi vlevo (není-li již v objektu všude jinde vpravo, což bych považoval za důvod se toho držet). Touto otázkou bych se zabýval pouze v pozici soudního znalce, kdyby někde došlo k průšvihu (úrazu) ...v případě, že by byla fáze vpravo, zda by to soud shledal jako pochybení a čí.... projektanta, montéra...? ...a jsem najednou zase zpátky. Naštěstí v PD uvádím kouzelnou obecnou větu o provedení dle platných předpisů, norem a návodů výrobců. Podívejte se na strojek ABB 5519 (bezšroubová), je tam vylisované "L" na svorce u levé...? zdířky.... cože??? NÉÉÉÉ??? JE U PRAVÉ, protože kolík je dole!!! a navíc je to "L" obráceně ...ještě že nejsem montér ...zato jsem z toho jelen...
Pavel Rotrekl.:
To: Miroslav Minařík
Některé spotřebiče mohou být nachystány na fázi vlevo. Je to chyba spotřebiče, ale jako důvod, i když malý, bych to viděl. Mě zase nenapadá důvod nepřipojovat fázi vlevo.
Milan Karvánek:
Vážení diskutující - zastánci umístění fáze v pravé dutince zásuvky, při orientaci kolíku nahoře, zveřejněte někdo prosím plné znění článku ČSN, kterým tento způsob připojení zdůvodňujete. Pročetl jsem celou diskusi zpět, ale nikde to není uvedeno. (poklona) za všechny, které to zajímá.
(né, že bych neměl nějaké ty normy, ale jakožto zastánci fáze vlevo se mi na to nechce plýtvat časem)
Miroslav Minařík:
Také si myslím, že je to plýtvání časem, sám mám také rád fázi vlevo. Spotřebiče s polarizovaným přívodem by snad v takovém případě měly být připojeny napevno a ne vidlicí! Tedy nám je to jasné.
Pánové, ovšem pokud toto čte laik, musí být zděšen, když nezná souvislosti.
A pro laiky:
Fáze doleva!