Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Miroslav Bochníček:
Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristik ou B?
Dokumentace uvádí vypínací prod 3-5 x In. Znamená to, že může přes jistič téct trvale klidně 32A (dvojnásobek In) a jistič nevypne, resp. vypne až při 48-80A tedy 3-5-ti násobek podle toho jak to výrobce trefil?
Připadá mi to divné, pokud se nepletu tak pro vodič 2,5mm2 se předepisuje 16A jistič a vodič samotný snese asi 27A. Při tomto proudu však 16A jistič nevypne nebo ano?
Ještě jedna otázka.. na jističích v naší domácnosti je uvedeno V což je asi charakteristik a, dnešní jističe však mají B,C,D,.. čím jističe V nahradit?
Omluvám se pokud tohle již bylo diskutováno, nic podobného jsem nenašel..
Jan Franěk:
Při 5ti násobku jm. proudu vypne (tedy char. B) v požadovaný , to je bezpečný čas.
To znamená, že vydrží třeba 25A ale jen než vypne přehřátím. Může to být třeba 10-20 vteřin. Při 20 A to může být I několik minut. Záleží na několika okolnostech.
Trvale by měl snést těch 16A.
B- 5násobek
C- 10násobek
D- 20násobek
to znamená, že 16A jistič v B char. vypne v bezpečný čas, pokud hodnota zkratového proudu dosáhne 80A.
Některé stroje (třeba motory nebo trafa ) Májí náběhový proud vyšší a proto se musí použít pomalejší charakteristik a C nebo i D (Dčku se většinou říká slengově motorová)
Miroš Jan:
Jenom doplním kolegu Fraňka.
Ještě se k těm charakteristik ám přidává smluvený nevypínací a vypínací čas, a dále teplota okolí jednotlivých jističů. ;)
Štefan Beláň:
Jističe s charakteristik ou B, C i D mají naprosto stejné trvalé přetížení, a to 112% jmenovité hodnoty. Například jistič 10A s charakteristik ou B, C i D, může trvale přenášet 11,2A. :)
Petr Doležal:
Citace: Miroslav Bochníček 27.12.2008, 22:24
Ještě jedna otázka.. na jističích v naší domácnosti je uvedeno V což je asi charakteristik a, dnešní jističe však mají B,C,D,.. čím jističe V nahradit?
To vypadá, že jste to špatně přečetl. Namísto V by tam mělo být U, což je starší označení charakteristik y nadproudové spouště jističe pro vedení.
P.S po Schwarz: Máte pravdu, v katalogu je U deklarována jako jistič vedení, avšak křivka v oblasti zkratů je posunuta jako u nového C.