Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
Vojtěška Mikulková:
Při této příležitosti jsem zjistila, že s těmi napětovými úrovněmi kabelů to není jednoduché. Podle ČSN 33 0420-1 zařízení, které je součástí pevné el. instalace patří do impulzní výdržné kategorie III, to zn. impulzní výdržné napětí 4kV v trojfázové soustavě 230/400V. V katalogu nkt (kablo Kladno) mají vodiče jako CYKYLo, CY, CYA zkušební napětí 2,5kV, 0,5-CYKY dokonce 2kV. Kde se potom takové vodiče dají použít? Jen pro jednofázové systémy. Technická kancelář ntk mi řekla, že všechny vodiče zkouší 4kV, ale co mám z takového ústního sdělení, když v katalogu je uvedeno 2,5 nebo méně?
Petr Doležal:
Škoda, že jste rychle nezareagovala, ať vám to dají pisemně, třeba s odůvodněním, že katalog je zastaralý a že ve výrobě a zkoušení došlo ke kvalitativním změnám.
Jaroslav Hasala:
To Mikulková:
Výrobce vám jistě na požádání pošle kopii zkušebního protokolu.