Vojtěška Mikulková:
Vážení přátelé, může mi někdo poradit druh vodiče na hlavní domovní vedení v paneláku? Vychází mi průřez 50 Cu. Uvažuji, že bych vodorovnou část vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovou rozvodnicí v 1. podlaží navrhla CYKY 3x50+25 a od první stupačkové svorkovnice už jednožilovými vodiči CY 50, zkušební napětí 2,5kV. S čím si nejsem jistá je, jestli stačí uvedený vodič s jednou vrstvou izolace, anebo musí být 1-YY s dvěma vrstvami a zkoušen na 4kV. Mám mlhavou představu, že to nějak souvisí s normou na koordinaci izolace.  (poklona)  Mikulková

Marián Nomilner:
Máte pravdu, že pri dimenzovaní izolácie vodičov pre hlavný vnútorný rozvod v bytovom dome treba dodržať min. menovité impulzné výdržové napätie podľa ČSN (STN) 33 2000-4-43 v súlade s ČSN (STN) 33 0420. V danom prípade by táto hodnota mala byť 4 kV.

Marián Nomilner:
Opravujem: správna ČSN 33 2000-4-443.

Aleš Čech:
Nevím o jakou lokalitu jde ale pokud vím tak třeba PRE a.s. nepřipouští přerušení stoupacího vedení. Řešíme to vodiči CYA odpovídajícího průřezu v husím krku.

Vojtěška Mikulková:
(poklona)  všem, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Je to paráda, tak rychlé odpovědi a dokonce i ze Slovenska.
Podle ČSN 33 2000-4-443 tedy patří kabely do impulzní výdržné kategorie III s požadovaným impulzním výdržným napětím 4kV pro soustavu 230/400V.
Panelák je sice v Brně, takže nerozhoduje PRE ale E-ON, ale nebudu riskovat a navrhnu celé hlavní domovní vedení z jednožilových kabelů i když v  ČSN 33 2130 není výslovně napsáno, že by vedení nemělo být přerušováno.
Zdraví Mikulková