No jo, ze znění normy by ale vyplývalo, že když já mám Cu 4Bx10, tak mi rozvodné závody "poděkují", že nemohou použít Cu 6. Průřezy před a za elměrem by nebyly shodné.
TO: Doležal
Konečně jedna moudrá odpověď.
Ano, je to přesně tak, v případě, že
bude nutné zhotovit přívod do bytu vodičem Cu 10 mm2, musí být logicky i přívod 10 mm2.
Pokud ale stačí přívod do bytu 6 mm2 (pochopitelně CYKY 3(5) x6,0 mm2) tak přívod do elektroměru může být výjimečně 4x6,0 mm2 a rozdělení PEN na PE a N bude hned v elektroměrovém rozváděči, jak uvádí kolega Rozmahel - cituji:
b) doslovně ...nejbližší vhodné místo za elektroměrem.
Je to výjimka pro malé odběry jako jsou garáže, chaty a podobně, kde přívod Cu 6 mm2 je naprosto postačující.
PS: Co se týče rozvodných závodů (distributorů), tak ty vedení za elektroměrem naprosto nezajímá a je to v naprosté kompetenci a zodpovědnosti revizního technika vystavujícího revizi o elektrické instalaci.