Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
Petr Moravec:
I když byl zrušen, tak princip zůstává.
A podle mého úsudku mi to připadá jako nejbezpečnější a za nejméně korunek.
Pro p. Beláně: strčil jsem ten případ i do Pavouka
(software od Moellera pro výpočet sítí nn).
A i na 10mm AL je při daném příkonu a délce stále dost veliký úbytek proto jsem dospěl k tomu zpárování 4 žilového kabelu.
Nechci zjišťovat ceny jednotlivých kabelů.
Jinak (poklona) za podporu mého návrhu.
:-).
Štefan Beláň:
10mm2 jsem zrušil, úbytek 40V je pro čerpadlo opravdu moc, ale 25V při použití 16mm2 se dá tolerovat.