Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?

(1/3) > >>

Ladislav Moravec:
Prosím o informaci k průřezu kabelu na délku 800 m Jedná se o napájení čerpadla ve vrtané studni, čerpadlo je 1 fázové, uváděný proud při plném zatížení při 230 V je 6,6 A. Příkon motoru 1,45 kW a výkon motoru 0,7 - 1,05 kW. Od elektrikáře mám spočítán průřez 3 x 4mm2, ale zdá se mi to málo, proto mě zajímá názor jiných odborníků. Je 3 x 4mm2 pruřez dostatečný?

Jaroslav Matějka:
Já si myslím, že by jste se dostal do problémů.
Při délce vedení 800m proud 6,6A a cos fi 0,95 je úbytek napětí 22,18% při provozní teplotě.
Já doporučuji CYKY 4x16 tam jsme na úbytku 2,76% 4i CYKY 4x10 úbytek 4,42%.

Jaroslav Hasala:
Z finančních důvodů bych doporučoval kabel AYKY, celkem dobře by to vyšlo i na kabel AYKY 4Bx 16.
Dále, z mnoha důvodů by bylo vhodnější třífázové čerpadlo, zvažte i tuto možnost.

Petr Moravec:
Je jen škoda, že ŽZ se nesmí přeznačovat :-).
Ale zkuste sehnat AYKY 4D×10
Č,H,Č,M a zpárovat ČČ a HM vytvoříte si tak
kabel s průřezem 2×20mm.
Na začátek osadit proudový chránič a v blízkosti studny zřídit zemnič a síť považovat za TT.
S ochranou odpojením od zdroje pomocí proudového chrániče.
PS:
4mm co vám spočítal je opravdu málo.

Jaroslav Matějka:
To jsou tedy rady opravdu ( myšleno velice ironicky )!! Nic víc k tomu radši říkat nebudu pane odborník.