Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Jakoubek:
Uvádím skutečné hodnoty zjištěné při revizi:
1. AYKY 3x120+70 - délka 170 m, jištění v trafostanici pojistkami PHN2 350 A gG, naměřená impadance vypínací smyčky na konci vedení 0,31 ohmů.
2. AYKY 3x240+120 - délka 250 m, jištění v trafostanici pojistkami PHN3 400 A gG, naměřená impadance vypínací smyčky na konci vedení 0,17 ohmů.
Prosím revizní techniky a projektanty tohoto portálu o posouzení uvedených hodnot. Jsou v povolených mezích?
akademik.richard:
Provozovatel používá kabely asi jako topné kabely. Mají tam vyhřívaný chodník. Toť praxe. Nevydrží jedna pojistka, provozák dá větší. A takhle to jde až k té 400A pojistce na 240-ce. Na té stodvacítce to vychází na 125A a na dvěstěčtyřicít ce na 224A. Já vím, je to málo, ale je to v písku.
Miroš Jan:
TO : Jakoubek
Nejsem projektant, ale můj elektrikářský cit mi říká že je to špatně.
Trochu jsem si to spočítal v SICHRU, a vyšli mi tyto údaje :
Osadil jsem jištění na priméru 10 A. Trafo 35/0,42kV/400kVA, má In = 550A. Jištění na secundéru, jistič 400A. Vyšlo mi na tu AYKY 3x240+120, pojistky PHN2/200A
Na tu AYKY 3x120+70, pojistky 125A
Nepíšete co je na konci těch kabelů ?
TO : akademik. Richard
Těch 224A, na té AYKY 3x240+120, je trochu moc. Nevychází hodnota „tm = 130 oC“, max. teplota vedení při vypínání přetížení.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana